框架结构增层梁柱节点处植筋问题!棘手!
wuzhiyong198000
2006年05月24日 20:59:44
只看楼主

我是河北的朋友,这个活钢筋纵横交错,电锤无法下钻,用水钻会打断钢筋。比较矛盾。应如何处理?若用水钻打孔,用锚固料做,精确施工成本在多少钱,以二级圆25,成孔直径300,孔深350为例。望高手帮忙。

我是河北的朋友,这个活钢筋纵横交错,电锤无法下钻,用水钻会打断钢筋。比较矛盾。应如何处理?若用水钻打孔,用锚固料做,精确施工成本在多少钱,以二级圆25,成孔直径300,孔深350为例。望高手帮忙。
zzpeng8008
2006年05月25日 01:02:51
2楼
为什么不与主筋焊接?
回复
russell006
2006年06月29日 21:39:48
3楼
用冲击钻钻孔吧,选用好一些的冲击钻,比方说喜利得的大电锤就不错,然后再注胶,只能这样
回复
ltb_hc
2006年07月01日 10:48:35
4楼
不和用锚固料 的人打交道
只为了挣钱,一点责任心多没
回复
jtjg-wy
2006年07月08日 22:33:07
5楼
我们在加固改造中经常遇到类似问题。我们是采取了桶钻打孔的办法施工的,孔位达不到准确的程度,做法是先用风铲剔除 柱顶表面混凝土,使柱顶钢筋暴露,钻孔只要不伤及框架梁主筋就行,柱顶抱头筋可以钻透。
要说明的是:桶钻钻孔后,孔内是潮湿的,需要采取可靠干孔措施,或者使用水下固化的锚固剂!!!
回复
wzm180
2006年07月10日 12:05:33
6楼
我认为这样不错啊
回复
易寒123
2006年10月20日 20:18:07
7楼
有没有什么地方说的更具体的!
回复
myzzl0204
2006年10月25日 16:19:04
8楼
5楼的方法不错啊,我也学到了东西啊!谢谢!大家还有身么好的方法吗?
回复
ybh82
2006年10月31日 11:18:42
9楼
有三种方法:
1、把柱头钢筋保护层踢除!在钢筋之间看是否能成孔。
2、柱头主筋是否能与新增层主筋焊接(通过设计计算决定)。
3、若增层为钢结构柱,把地脚植在柱两边梁上。
回复
lc9825
2009年03月14日 12:05:17
10楼
:) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开