新抗震规范常考知识点的一点疑惑
wxy2003-06
wxy2003-06 Lv.4
2011年06月26日 08:23:30
只看楼主

大家好!我想请各位高手探讨点问题。新抗规里面“强柱弱梁”“强剪弱弯”的调整公式有了改变。系数普遍提高了。但是,对一级框架结构,和9度一级的其他结构的框架,这一部分,第一个公式就不起作用了,直接用第二个公式就行了。不能取最不利了。这方面,新的《混凝土规范》就说的比较好,直接指明对一级框架结构,和9度一级的其他结构的框架,用哪一个公式,其他的用哪一个公式。 还有一个问题,就是,新抗规里面把计算柱子剪压比λ的简化公式(一般考试常用)解释成柱净高和2倍截面高度h的比值。这和老抗规08版相同,但新的《混凝土规范》10版和老的02版,都说是柱净高和2倍截面有效高度h0的比值,这个在计算时到底选择哪一个,请高手指点一下,不胜感谢!

我看施岚青施老的书上都是用的有效高度h0,不知道能不能就用h0。
两杯优乐美
2011年06月28日 22:55:03
2楼
楼主不说还没有注意呢,刚才一看规范确实是,高手解释
回复
大长
2011年06月30日 07:51:08
3楼
按照剪跨比的计算公式推导简化公式应该是Hn/2h0
高规也是h0
回复
wxy2003-06
2011年07月02日 20:40:53
4楼
谢谢了,就用Hn/h0了。
回复
co168li
2011年09月13日 18:19:39
5楼
个人觉得如果考试指定是抗规,是不是应该按规范上的取值 用h 啊