请教各位废弃的排水沟可以在里面做托架放电缆吗
phnba
phnba Lv.2
2011年06月22日 13:26:44
只看楼主

现在有处围墙要拆,围墙上有8根电缆要放下来,有强电和弱点的,围墙下面就是条废弃的雨水沟。又不允许停电,业主要求把电缆放在雨水沟的上层,做上支架,并加上盖板。请问这样做可以吗?如果可以的话需要对此雨水沟有什么要求吗?

现在有处围墙要拆,围墙上有8根电缆要放下来,有强电和弱点的,围墙下面就是条废弃的雨水沟。又不允许停电,业主要求把电缆放在雨水沟的上层,做上支架,并加上盖板。请问这样做可以吗?如果可以的话需要对此雨水沟有什么要求吗?
junhan2012
2012年01月03日 12:36:09
2楼
电缆过河
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆过河、过桥设计,自己建了一个群,有做市政电缆设

计或讨论电缆过河(桥)相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
lingxuct
2012年01月03日 16:52:53
3楼
电缆可以用支架放在雨水沟的上部,弱电线路应穿保护管(或放槽盒),在放电缆前先把沟中清理干净,因以后有电缆后清理就困难了,清理可以用消防水冲。
回复
phoenixforce
2012年01月03日 23:24:00
4楼

--另外还记得在集水坑里抽水哦。呵呵。
回复

相关推荐

APP内打开