求教一净化空调机组的配电问题!
seawolf_night
2006年05月11日 15:32:14
只看楼主

该用净化空调的单位负荷等级为一级,双路电源引至供电局220/380V。由于负荷较大,为节约双电源开关的成本。有人建议只将风柜的配电通过双电源切换,而风冷热泵的配电就直接用主用电线路单路供电。配电箱都不用,直接用厂家提供的风冷热泵的控制柜。此回路直接由该单位总配柜上设一单独空开引来。 对此,该提出此想法的领导解释是:只要风柜不停电,风冷热泵停电无所谓。 我始终有点不太理解。 求教各位大虾指点一二

附:该单位净化机组总功率(包括新风机组)为:Pe=301.0kW 风冷热泵为Pe=21.9X7+11=164.3kW
seawolf_night
2006年05月11日 16:18:02
2楼
高手们别光看,给点指示!!!!!!!!!
回复
seawolf_night
2006年05月11日 17:49:56
3楼
期待中!
回复
seawolf_night
2006年05月11日 19:51:10
4楼
期待!!!!!!!!!!!!!!!
回复
seawolf_night
2006年05月12日 10:47:04
5楼
.........................................
回复
ywt960254@co163
2006年05月12日 17:39:27
6楼
净化空调,风机不停,洁净度就不会受影响,而热泵停机只影响温湿度,温湿度一般都是从生产操作人员角度考虑,因为人员在穿着无尘衣工作时,透气性很差。
回复
seawolf_night
2006年05月15日 08:33:38
7楼
那假如是正在进行手术的手术室呢?还允许风冷热泵停吗??
回复
xingchen0303
2009年04月07日 16:09:14
8楼
等待高手 或版主 来解决问题
回复

相关推荐

APP内打开