【急求】展示柜需将负载从环温拉到设定温度问题
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2011年06月06日 09:50:31
来自于制冷技术
只看楼主

我也在做一个展示柜,需将负载从环温拉到设定温度,第一阶段,我只能改动毛细和冷媒量,问题是:最早我用低温检讨,没问题,但在环温高时拉不下来,后改为的最高环温检讨,固定冷媒量,加长毛细,垃温效果也越来越好,但到毛细5m后,效果不明显,故我想在此情况下,固定毛细,增冷媒试试,大家的看法呢,还有低环温会不会有什么问题。此外第二阶段,由于高环温,冷凝问度最大70左右,我要降到60以下。我想办法就是,加大冷凝风速或增大面积,但大家都知道,毛细供液量取决于进口压力(我认为拉温速度,取决于流量和温差,刚开始垃温,蒸发温度高,过热大,冷媒量大可以弥补,蒸发温度高,目标温度就可能下不来,不知对不对),我现在拉温都不合格,在减低高压,是不是更拉不到温了(时间规定和设定点),我要怎末办?急急

我也在做一个展示柜,需将负载从环温拉到设定温度,第一阶段,我只能改动毛细和冷媒量,
问题是:最早我用低温检讨,没问题,但在环温高时拉不下来,后改为的最高环温检讨,固定冷媒量,加长毛细,垃温效果也越来越好,但到毛细5m后,效果不明显,故我想在此情况下,固定毛细,增冷媒试试,大家的看法呢,还有低环温会不会有什么问题。

此外第二阶段,由于高环温,冷凝问度最大70左右,我要降到60以下。我想办法就是,加大冷凝风速或增大面积,但大家都知道,毛细供液量取决于进口压力(我认为拉温速度,取决于流量和温差,刚开始垃温,蒸发温度高,过热大,冷媒量大可以弥补,蒸发温度高,目标温度就可能下不来,不知对不对),我现在拉温都不合格,在减低高压,是不是更拉不到温了(时间规定和设定点),我要怎末办?急急

还有 对于系统来说,毛细出口流量会到极限吗?哪位做过


请大家指正
北京约克
2011年06月14日 09:23:44
12楼
建议你在冷凝器到毛细管前加装一个过冷装置,增加机组的制冷量和降低蒸发温度。
回复
whfmayu
2011年06月16日 12:19:05
13楼
毛细管是展示柜的四大部件之一!对于系统的影响还是较大!