05G701(一)关于墙长问题如何理解?
keepcalm
keepcalm Lv.3
2011年05月29日 10:41:45
只看楼主

05G701(一)墙长问题?1、墙长理解一:框架柱与框架柱之间的距离。5.1.2 当墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时,应在墙中设置构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高;当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置构造柱 ; 2、墙长理解二:框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离。 5 .1 .1加气混凝土砌块墙体应与框架柱或构造柱拉结,拉结钢筋2φ6,设置于水平灰缝内,竖向间距600mm。非抗震设防时伸墙内500m m;

05G701(一)墙长问题?
1、墙长理解一:框架柱与框架柱之间的距离。
5.1.2 当墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时,应在墙中设置构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高;当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置构造柱 ;
2、墙长理解二:框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离。

5 .1 .1加气混凝土砌块墙体应与框架柱或构造柱拉结,拉结钢筋2φ6,
设置于水平灰缝内,竖向间距600mm。非抗震设防时伸墙内500m m;
6度、7度设防时伸入墙内700mm且不小于1/5墙体长度 ; 8度、9度
设防时沿墙长贯通。详第24~32页。



疑问:如果墙体长度8m,图纸设计要求为相邻横墙或框架柱间距大于5m时,墙段内增设构造柱,构造柱间距不大于3m。 那么8m如果按墙长为框架柱之间间距,那么1/5墙体长度为1.6m ,拉筋都是通长的,有些不妥,应该理解为墙长为构造柱之间距离。(但此理解为一家之言,没找到相关依据!)

3、墙长理解二:框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离。
根据健筑抗震设计规范》的规定,框架结构填充墙长度大于5m时,墙顶部与梁应有拉结措施;规范还规定,墙长超过层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。墙顶部与梁的拉结施工较困难,目前工程实践中均设置构造柱使墙长控制在5m以内,以免墙顶部与梁拉结。
按这样的理解又可以将墙长理解为框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离,但上面又只是引用别人的论文,说服力不强。

image001.png


image003.png

免费打赏
girlmouse
2011年06月01日 12:27:42
22楼
设置构造柱的目的就是减小砌体的平面内计算长度,拉结筋的计算理所应当的按照框架柱和新设构造柱的距离来设置。对于一些工业厂房较高的隔墙,还要设置水平圈梁来减小平面外计算高度。构造柱在框架抗震计算时不予考虑,但是在具体结构构件计算时,是要考虑的(一家之言,请多指正)。
回复
枕一地落花而眠
2011年06月01日 13:24:49
23楼
针对楼主的第一个疑问,我认为楼主的墙长是对的,但是一般的拉筋都是按构造要求做的,比如抗震地区为两边各伸入1m,非抗震的去为500mm,要是按比例去算就有点小题大作了。
第二个就是框架结构填充墙长度大于5m时,墙顶部与梁应有拉结措施,其实一般施工时都是控制在5m以内的,所谓的拉结就没必要了吧,因为最上面的一匹砖之所以会选择在下部砌体做完一个星期之后再斜砌,其一是为了方便,其二就是为了将砌体抵紧的
回复
sk99161
2011年06月01日 22:59:59
24楼
一直在学习,希望能学得更多,现在总是处于懵懂状态。。