技巧心得:梁平法施工图的看图要点
yukai7922
yukai7922 Lv.12
2011年05月26日 10:39:07
只看楼主

看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等  看图要点:  1、根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;  2、根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。  3、仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;

看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等

  看图要点:

  1、根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;

  2、根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。

  3、仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;

  同样的问题对梁,搭接处也必须要加密

  而且间距不是100,而是5d

  纵向钢筋连接区域的箍筋加密,与抗震非抗震无关

  4、若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求。

  5、检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾。

  检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;

  6、检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;问清楚往往某些图纸出现一些梁什么也没有标注

  7、检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座

  这是很普遍的设计通病

  楼梯间平台梁、平台板没有支座,是很普遍的设计通病

  因为楼梯梁、平台板一般搁置在后砌填充墙上

  在施工主题需要人员上下的时候,后砌填充墙还没实施,就需要先上楼梯,于是就有楼梯间平台梁、平台板没有支座的问题发生

  8、结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等

  9、非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾

  非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要

  非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要剖面详图——因为非矩形截面梁——平法写不到家——唯有画图,才可以看出那个角角落落有或者没有钢筋


  这主要是一些装饰线条等非矩形截面类梁构件

  10、初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个钢筋的形状和尺寸

  动手画画,看图识图,用图来配合思考

  11、检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求。

  这就需要现场工程师懂得,梁得什么区域才可以开洞不得瞎开

  连梁开洞,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)53页有

  框架梁开洞,就要参考构造手册,对照设备图得要求,看看是不是合理,如果不合理,就要提出来

  12、看看结构设计,施工有无困难,能不能保证施工质量,提出合理化建议

  着重指出,柱梁中心对称,梁宽度方向奇数根钢筋,柱这侧也是奇数根钢筋

  柱中间那根钢筋与梁中间那根钢筋顶牛

  必须建议设计修改为奇偶配,不得奇奇搭配

  奇奇搭配,施工无法实施

  奇奇搭配,施工无法实施,不能保证工程质量,必须提出合理化建议设计变更

  13、注意梁的预埋件是否有遗漏,特别是公共建筑外墙,装修所要求的埋件。

  埋件比植筋好,新建工程,少用或不用植筋。

  植筋——是一种加固改造工艺,不是新建工艺,一个管理得好得项目部,应该避免新建植筋。
免费打赏
jxhjwb
2011年05月27日 19:19:52
12楼
学习了,确实很周到,谢谢楼主提供的资料,再接再厉
回复
wsw1434521
2011年05月27日 20:18:21
13楼
以免对相邻部位造成振动。图片看不太清,最好找个内行人看一下。这都是施工单位的责任,他们应当给处理好,这这是无条件的。只要处理得当,
回复
sczk_08
2011年05月27日 22:26:42
14楼
总结的好,看了,好像都知道,不看又好像都不知道,还是要多总结,所以还是要养成提笔的习惯,多和朋友们学习、交流、分享。
回复
zsm168
2011年05月28日 00:39:33
15楼


经验之谈,可以成为后者之师!
但这要考验初出校门的年轻人有没有治学的耐心了。
在这物欲横流心情燥动的时代,让年轻人静下心来学习做学问确实很难。
多多交流这方面的经验,让年轻人少走弯路少折腾,加快进步,楼主的这种精神非常值得称赞!
回复
枕一地落花而眠
2011年05月28日 00:52:47
16楼
这个在图纸会审的时候是要看的,不过作为一个优秀的施工员来说,这些是必须会的
回复
lm602611593
2011年05月28日 09:46:32
17楼
自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了如此精妙绝伦的这样一篇帖子.楼主,是你让我深深地理解了'人外有人,天外有天'这句话.谢谢你!
回复
cgc2010
2011年05月28日 10:50:32
18楼
平法规定梁的搭接部位不在受拉区,加密只需要取200或10d的的交小值旧可以;当然你非要5D或100也是可以的,加密的钱就别问甲方算了施工单位自己出!
回复
com2000
2011年05月28日 16:22:14
19楼
很好,建议大家都看看。
回复
y312467540
2011年05月28日 21:07:39
20楼
回复
momochaxiang
2011年05月28日 23:57:35
21楼
楼主是不是应该多说一些,里面有些地方不是很能理解,如果有图那就更好了,我比较木讷,理解东西不是很快