求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月19日 09:14:13
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。

各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

免费打赏
leo_wei
2011年05月20日 22:28:03
42楼
这是分区二次泵变频系统(与通常说的二次泵变频系统有些区别),由于每个分区的二次泵水循环环路的压差变化不同,供回水分级水器之间的压差波动比较大,为避免压差旁通阀启闭反映不够灵敏,因此采用所谓的“光管旁通”,该管道的水流量最少要能够满足一台冷机的水量流过,一般在采用分区二次泵系统时,都尽量保证每一个分区的负荷、水量、水阻基本相同(比较难做到),以利于未来的调试和运行。另外,分区二次泵系统,采用流量/负荷控制比压差控制更利于系统的稳定。去看一下电子工业出版社出的灰色外皮的空调设计手册(第二版),那上面有系统的实例和解释。

[ 本帖最后由 leo_wei 于 2011-5-20 22:32 编辑 ]
回复
zmhaax
2011年05月20日 22:33:49
43楼
此做法没有问题,可以保证冷机的水循环,有效的防止冷机缺水造成的损坏(冻坏冷机)。
回复
feilongxiang
2011年05月21日 09:27:25
44楼
动态和静态都能达平衡吗?
回复
chenxinping123
2011年05月21日 09:49:05
45楼
没细看 但如果是二次泵系统的话 就没问题
回复
康能
2011年05月21日 12:55:30
46楼
学习学习,在学习,受益匪浅啊,肃然不动,但还得学习
回复
husthuang
2011年05月21日 14:45:28
47楼
看不清图片,能否把CAD的图纸发上来大家一起讨论一下,这样设计肯定有问题
回复
laipecai
2011年05月21日 16:04:28
48楼
这个系统问题多多,根本就不用设二次泵,这样不利于节能。这种将冷源与末端供回水切断开来,原理就相当于把冷量先蓄起来,有点像冰蓄冷原理,这就是问题的关键:人家是用冰把冷量储蓄起来,你这里是水,这么大的系统靠集水器的那点水把冷量储蓄起来,能行吗?
我建议取消二次泵,还得加压差旁通阀

[ 本帖最后由 laipecai 于 2011-5-21 16:13 编辑 ]
回复
zljcm
2011年05月21日 16:32:38
49楼
常见的应该有压差旁通,无论是自力的还是电动的。
回复
regon
2011年05月21日 17:23:26
50楼
1.此旁通管的作用在于将整个系统分离为一次水和二次水系统,分别配备一/二次循环泵,两组泵分别独立运行,互不干扰;
2.若该旁通管若为压差旁通,则一/二次循环泵变成了串联关系,不可;
3.此设计优点在于机组可以按自身要求工况稳定运行,而不受二次系统负载变化的影响.
回复
wangyanhongqhd
2011年05月21日 17:28:05
51楼
根据图纸意思,设计意图为空调冷水二次泵系统,原设计没问题,但要求:(1)此旁通管
管径最好与空调供回水总管管径相同(2)末端装置应采用两通调节阀
回复

相关推荐

APP内打开