【疑惑】08X101-3 综合布线系统工程设计与施工图集里面计算有问题??
ghostwode12
2011年05月17日 09:33:57
只看楼主

在图集中7-12页次,第六点里面,光缆选用一根6芯光缆是不是错的啊根据综合布线系统工程设计规范,两个SW/HUB群应该设计4个光端口,光缆为8芯才对啊??!!还有跳线管理器是如何统计的啊?求教

在图集中7-12页次,第六点里面,光缆选用一根6芯光缆是不是错的啊
根据综合布线系统工程设计规范,两个SW/HUB群应该设计4个光端口,光缆为8芯才对啊??!!

还有跳线管理器是如何统计的啊?求教
ftft8228
2012年02月09日 14:24:27
2楼
跳线管理器的个数应该是配线架的个数与交换机的个数之和吧。我的理解,你可以看看08X101-3第95页的图,每个配线架下面都有一个跳线管理器
回复

相关推荐

APP内打开