新手上路,从今天开始每天进步一点点
viviidea
viviidea Lv.4
2011年05月16日 23:34:20
只看楼主

刚刚从学校踏入工地,施工专业知识近乎为零。从今天开始,每天积累一条新知识,一步一步让自己历练起来。也希望网友们共同参与,分享自己的积累,指正出现的错误。先在这里给自己定下规则:1、为避免混乱,每天的更新以时间为标题,争取每日一条。2、不急于求成,每人每日只能更新一条。3、知识面不局限,暖通空调相关或施工管理均可。4、为尊重论坛里的网友,如果某条知识来自于本论坛,注明出处。5、如果某条知识有差错,要另外在后面的楼层订正。

刚刚从学校踏入工地,施工专业知识近乎为零。从今天开始,每天积累一条新知识,一步一步让自己历练起来。也希望网友们共同参与,分享自己的积累,指正出现的错误。
先在这里给自己定下规则:
1、为避免混乱,每天的更新以时间为标题,争取每日一条。
2、不急于求成,每人每日只能更新一条。
3、知识面不局限,暖通空调相关或施工管理均可。
4、为尊重论坛里的网友,如果某条知识来自于本论坛,注明出处。
5、如果某条知识有差错,要另外在后面的楼层订正。
6、如果其他网友愿意在本贴分享自己的积累,那么请遵守上述规则,并且避免再写别人写过的知识。
免费打赏
viviidea
2011年07月29日 23:00:26
52楼
余热回收和全热回收的区别:
部分热回收因为只回收了冷水机组运行过程中排放的部分热量,因此,经热回收器后的制冷剂仍是气相或气液相混合物,为保证制冷剂的完全冷凝和过冷,需经水冷冷凝器或风冷冷凝器的进一步冷凝,仍有部分余热排入大气中。当然,因为是部分热回收,所以热水温度相对较高,理论上无限接近压缩机的排气温度,通常可达 60℃左右甚至更高,有效满足日常对卫生热水的需求。
全热回收基本回收了压缩机排放的全部废热(微少热量通过压缩机壳体和排气管路散失到外界环境当中),因为是全热回收,制取的热水温度较部分热回收低(通常为30℃—50℃),此时可以实现水冷冷水机组冷却水泵、冷却塔风机或风冷冷水机组风机停止工作。当然,若热量回收的过程中,冷却水泵、冷却塔风机或冷凝风机继续运转,等效于对从热回器流出的液态制冷剂的进一步过冷,从而提高了机组的效率即COP值,实践证明,COP值一般可以提高3%—5%。
摘自: http://sbgl.jdzj.com/design/200710/20071028175318_3052.html
回复
viviidea
2011年07月31日 23:08:36
53楼
对于风机盘管,由于其风压不高,并且其托水盘的出水孔也不在表冷器下方的负压区,通常风机盘管的冷凝排水管是不要求做水封的
回复
秋之feng
2011年08月01日 08:11:56
54楼
谢谢无私的总结,很好恨强大
回复
viviidea
2011年08月02日 22:16:01
55楼
A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种,B、C已逐渐不用。所以在某些时候,客户要求检测房间内噪音值的时候,我们应选择A加权档来测量。
回复
viviidea
2011年08月02日 22:21:01
56楼
中华人民共和国城市区域环境噪声标准
1 主题内容与适用范围
本标准规定了城市五类区域的环境噪声最高限值。
本标准适用于城市区域。乡村生活区域可参照本标准执行。
2 标准值
城市5类环境噪声标准值如下:
类别 昼间 夜间
0类 50分贝 40分贝
1类 55分贝 45分贝
2类 60分贝 50分贝
3类 65分贝 55分贝
4类 70分贝 55分贝
3 各类标准的适用区域
(1)0类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5分贝执行。
(2)1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。
(3)2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。
(4)3类标准适用于工业区。
(5)4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。
4 夜间突发噪声
夜间突发的噪声,其最大值不准超过标准值15分贝。
回复
viviidea
2011年08月31日 21:53:37
57楼
防结露保温一定要用“难燃B1级闭孔泡沫塑料”
回复
xlk_1314
2011年09月02日 10:20:52
58楼
我又来了 楼主坚持~
回复
qq1943
2011年09月05日 11:20:40
59楼
楼主的精神值得赞扬啊
回复
a827085262
2011年09月06日 20:42:13
60楼
支持 我也是新人 也是什么都不会
回复
viviidea
2011年09月06日 21:06:35
61楼
工地遇到这个情况:顶层卫生间排污管在粱下横穿走廊,空调管不得已准备下反通过。后经高人指点才发现那条所谓排污管竟然是通气用的(排污管顶端与大气联通),这样的话肯定是它让路没商量。
回复