新手上路,从今天开始每天进步一点点
viviidea
viviidea Lv.4
2011年05月16日 23:34:20
只看楼主

刚刚从学校踏入工地,施工专业知识近乎为零。从今天开始,每天积累一条新知识,一步一步让自己历练起来。也希望网友们共同参与,分享自己的积累,指正出现的错误。先在这里给自己定下规则:1、为避免混乱,每天的更新以时间为标题,争取每日一条。2、不急于求成,每人每日只能更新一条。3、知识面不局限,暖通空调相关或施工管理均可。4、为尊重论坛里的网友,如果某条知识来自于本论坛,注明出处。5、如果某条知识有差错,要另外在后面的楼层订正。

刚刚从学校踏入工地,施工专业知识近乎为零。从今天开始,每天积累一条新知识,一步一步让自己历练起来。也希望网友们共同参与,分享自己的积累,指正出现的错误。
先在这里给自己定下规则:
1、为避免混乱,每天的更新以时间为标题,争取每日一条。
2、不急于求成,每人每日只能更新一条。
3、知识面不局限,暖通空调相关或施工管理均可。
4、为尊重论坛里的网友,如果某条知识来自于本论坛,注明出处。
5、如果某条知识有差错,要另外在后面的楼层订正。
6、如果其他网友愿意在本贴分享自己的积累,那么请遵守上述规则,并且避免再写别人写过的知识。
免费打赏
viviidea
2011年07月19日 20:56:50
42楼
消防的喷淋头一定要对中的,所以有时候消防确实很牛B!
回复
viviidea
2011年07月20日 23:03:59
43楼
管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,按以下规定:
1、冷热水、冷却水的试验压力,当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa;当工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPa。
2、对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道,宜采用分区分层试压和系统试压想结合的方法。一般建筑可采用系统试压的方法。
分区分层试压:对性对独立的局部区域管道进行试压。在试压压力下,稳压10min,压力不得下降,在将压力降至工作压力,在60min内,压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。
系统试压:在个分区管道与主、干管全部联通后,对整个管道进行系统的试压,压力压力以管道最低点的压力为准,但最低点的压力不能超过管道及组件的承受压力。压力升至试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于0.02MPa,再讲系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。
回复
viviidea
2011年07月21日 22:49:03
44楼
明敷设的信号电缆与具有强电场和强磁场的电器设备之间的净距离宜大于 1.5m,当屏蔽电缆穿金属保护管以及在汇线槽内敷设时应大于 800mm,本安线路与非本安线路在同一层桥架或电缆沟中敷设时 间距应大于 50mm。
回复
viviidea
2011年07月22日 22:58:05
45楼
①、在管道设置中不可避免的“倒U”形的任何管道顶部必须设置自动排气阀;
②、立管的顶端必须设置自动排气阀;
③、在相对独立的管道系统的最高处必须设置自动排气阀(如制冷机房、空调机房的最高处管道设置,还有空调柜表冷器的顶端水平接管处自带的手动放气阀以及风机盘管自带的手动放气阀等均可说明)。
②③可看成了变相的“倒U”形管道。其余情况参照以上原则设置
摘自: http://blog.sina.com.cn/s/blog_503d888b0100hvri.html
回复
viviidea
2011年07月23日 23:26:00
46楼
连接橡胶软接(用在变形缝等)的法兰,使空调水管所占空间急剧变大,因此选择安装位置的时候要考虑避让其他管道。另外,法兰上的螺栓,螺母侧在内,既便于保温,又节省空间。
回复
saftsmyle
2011年07月26日 16:15:25
47楼
万恶的土木币啊。。。。
回复
viviidea
2011年07月26日 22:50:32
48楼
空调管与木托之间应紧密接触,无间隙,对于确有间隙的木托,可加垫保温棉。
回复
viviidea
2011年07月26日 23:06:01
49楼
保温风管与支吊架之间加木托,且木托厚度不得小于保温厚度。
回复
viviidea
2011年07月27日 21:57:16
50楼
风管穿越伸缩缝应加软接,软接的长度为伸缩缝宽度加100mm。
回复
viviidea
2011年07月27日 22:07:16
51楼
防火阀应单独说设置支吊架;穿越隔墙风管的防火阀距离隔墙距离不大于200mm。