再问人防通风设计的几个问题,请斑竹关注
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2011年05月14日 00:14:03
来自于通风排烟
只看楼主

人防通风的几个问题,拿出来请大家指教1,左边的风机是送风机,我的理解似乎是清洁通风状态时使用的。但是风机的旁边有一段地面安装的风管不知道干什么用的(红线部分)端部还有一个不知道什么东西(见圈内)[ 本帖最后由 guolei2002 于 2011-5-14 09:56 编辑 ]

人防通风的几个问题,拿出来请大家指教
1,左边的风机是送风机,我的理解似乎是清洁通风状态时使用的。但是风机的旁边有一段地面安装的风管不知道干什么用的(红线部分)端部还有一个不知道什么东西(见圈内)

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2011-5-14 09:56 编辑 ]

123.JPG

guolei2002
2011年05月14日 00:18:16
2楼
2、图中这个口是干嘛的?端部安装有风阀,是否是将清洁区的空气跟过滤吸收器过滤的空气混合再有脚踏风机送至集气室?
再经过送风机送到防护区内?感觉十分别扭,像是两个风机并联了,还有一个是脚踏风机不太理解

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2011-5-16 12:15 编辑 ]
回复
guolei2002
2011年05月14日 00:19:10
3楼
3、这个管子为何要翻回到集气室
回复
guolei2002
2011年05月14日 00:20:49
4楼
4、还请热心朋友能指教下关于清洁,隔绝,滤毒的几个状态的气体流向
回复
toplhc
2011年05月14日 17:03:02
5楼
1、初步看来,可能是设计错误。另风管穿机房少防火阀或者排烟防火阀。

左边的风机多为排烟风机或者其它风机
回复
toplhc
2011年05月14日 17:05:21
6楼
2、这个口是隔绝通风时用的,从室内取风

常规布置为插板阀+防火阀,图中仅设一个调节阀是错的
回复
toplhc
2011年05月14日 17:08:01
7楼
3、设计的意思是战时通风利用平时管道,这样战时风管需要和平时风管连接起来,战时做相关切换。

但一般也不是这么个弄法,这个管不用到集气室,在机房外接到平时管道就可以了。
回复
toplhc
2011年05月14日 17:10:30
8楼
4、如果不受左边风机的影响,假设它不存在,人防通风的布置跟一般的并没有差别。三种通风状态的切换跟一般的也没有分别,很常规。
回复
guolei2002
2011年05月15日 21:45:25
9楼
感谢区管百忙之中给予热心帮忙。
5、又画了几个草图
清洁通风方式应该是直接送风

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2011-5-15 22:08 编辑 ]
回复
guolei2002
2011年05月15日 21:50:40
10楼
6、滤毒通风的状态是否如此图
回复
guolei2002
2011年05月15日 22:04:24
11楼
隔绝通风是下面几种中的哪种?
第一种
回复

相关推荐