在这里我会把一些典型的热泵方面的问题发上来,请咱们的热泵专家们帮着解答一下。有新问题也可以直接发到此处。希望这里成为我们技术交流的天地!

在这里我会把一些典型的热泵方面的问题发上来,请咱们的热泵专家们帮着解答一下。

有新问题也可以直接发到此处。

希望这里成为我们技术交流的天地!
壹号公馆
2006年04月25日 14:33:05
2楼
qin-qin:各位前辈因为房间的差异不同怎么样才能合适的设计出房间的负荷,和选择合适的终端、主机。希望前辈举例说说,谢谢!!
回复
壹号公馆
2006年04月25日 14:37:18
3楼
caocaoone: 我公司在大连地区建设一个小型宾馆(15000平方米)准备采用海水热泵,请高手帮忙提点建议。项目所在地区地层5米以下均为岩层,沙滩较薄。
回复
xia_0405
2006年04月25日 16:06:12
4楼
15000米还小呀!
你说说具体有什么问题吧?
比如冬天采暖你如何解决热源水温低的问题?
准备用海水怎么还列出地质条件,覆盖层薄应该没什么关系呀?
回复
zz_6
2006年04月26日 08:30:39
5楼
你的项目离海边有多远,铺设的管线是否要通过其他单位的地盘,这个项目的难度不在技术,应该在于行政管理部门的规定
回复
壹号公馆
2006年04月28日 08:17:37
6楼
上面的问题都不是我问的,是热心网友问的,给答复的不多,所以我把它弄到这里,让专家们根据或多或少的情况尽力的解答一下吧。
回复
cn188
2006年04月28日 14:14:06
7楼
如果可以打井的话,可以打井,地下越是岩石,透水率越高。如果不可以打井的话,可以铺设管道。
回复
cn188
2006年04月28日 14:17:09
8楼
关于房间负荷计算的方法,如果在设计初期,可以根据经验估算,也可以根据房间的具体情况,详细计算,这方面的计算软件很多,不过大部分是收费的。
回复
fanbingbing
2006年04月30日 08:10:31
9楼
就大连的情况,阴面房间选120W/平米,阳面145W/平米,再找出同期使用系数。用公式:实际负荷=同期使用系数*安全系数*计算出的末端负荷。安全系数可选1.05,不过同期使用系数应该较大,因为夏季使用时,可能宾馆都住满了,可选0.95。至于海水利用两种方式均可:打井、抽海水。如果抽海水应注意海水要有一定深度。
回复
zz_6
2006年04月30日 10:00:53
10楼
打井的话,如果项目离海边近,空调用的抽回灌井至少深度在100以上,这样有可能引起海水倒灌的现象,水务部门批起来难度就大了
回复
zz_6
2006年04月30日 10:03:01
11楼

那要看井的深度了,一般基岩井的深度比较深,这样从造价考虑可行性比较吃力了
回复