请问 一高层剪力墙结构建筑28层,地下室一层 ,采用人工挖孔桩基础,单桩承载力特征值为4000,本人想采用800直径状身C30混凝土,之后扩大头把桩身承载力用足,基本保证了墙下布桩,可是筏板厚度如何取值呢,是否还用考虑桩冲切影响呢,要是考虑筏板取到800也不够 还要提高混凝土标号,要是不考虑 还有点担心 要取多少 希望大家给点意见,拜托。
请问 一高层剪力墙结构建筑28层,地下室一层 ,采用人工挖孔桩基础,单桩承载力特征值为4000,本人想采用800直径状身C30混凝土,之后扩大头把桩身承载力用足,基本保证了墙下布桩,可是筏板厚度如何取值呢,是否还用考虑桩冲切影响呢,要是考虑筏板取到800也不够 还要提高混凝土标号,要是不考虑 还有点担心 要取多少 希望大家给点意见,拜托。
2楼
如果桩均布在剪力墙下,并且剪力墙下也均有桩,此时筏板厚度基本就是“构造”要求了,700、800厚肯定可以;如果是桩上无墙,要验算桩对筏板的冲切,如果是墙下无桩,要验算墙对筏板的冲切,筏板厚度由冲切决定。
回复
3楼
因为今天的开发商可能会省掉很多环节 直接施工 所以本人做起来有些担心,本不想考虑桩对底板的冲切,做到400-600 可是怕有些东西考虑不到,所以想把单桩承载力的数值按冲切计算来确定笩板的厚度,我这样可能要800厚 C40 或者1000厚 C30 再或者 600厚 C30 不知道怎么选择了。
回复
4楼
单桩承载力特征值为4000kN,800直径,1000厚抗冲切可能不够。
“直接施工 所以本人做起来有些担心,”,那底板厚度应按桩对筏板的冲切决定
回复
5楼
我认为概念有点不清(或是我自己不清)
桩与筏板,都是作为基础一种形态,都是可以把上部荷载转化至地基
如果桩与筏板并存,那要看楼主以那个作为主要传力构件
一般筏板下打桩,是打小直径桩,作为地基处理的一部分,提成地基的基承力
如果桩上作为基础,那些这板就不是筏板了,是基础底板,四五百就可以了,
回复
6楼
基本同意楼上所说,补充点:如桩承担全部荷载,那底板只是防水底板,可以做的薄点,但此时要注意地基沉降协调问题,一般在防水底板下铺一层50MM厚聚苯板,或100~200MM松散矿渣以调节沉降!
回复
7楼
同意楼上的意见,我也用过类似方法,墙下部连续承台梁,荷载全由桩承担,底板为构造底板,250厚就够了,当时为了满足水浮力计算,板厚做到300。满足要求,现在已经验过主体了。
回复
8楼
如果26层住宅墙下只布桩和承台不设连梁,底板厚300可以?
回复