22楼
考虑压降、热稳定等因素了。。
回复
23楼
回复
24楼
楼上同志说的很有道理
回复
25楼
高压选电缆不是仅从载流量考虑的,还有经济性、机械强度等;相关规范应该有说明
回复
26楼
低压一般考虑电压损失和校验热稳定。
回复
27楼
变压器容量400kvA,一次侧电缆为何选择4*35
首先芯数有误,其次截面按照:
额定电流选择;动热稳定性,机械强度校验校验。
正情况下16mm2可以满足要求,只是市场上及采购难易程度上的差异不同而已,35mm2采购容易!!
回复
28楼
10KV高压什么时候开始用4芯了?
回复
29楼
学习,希望详细些,把各种公式列一下,俺是新手
回复
30楼
需要知道上级变电所的短路容量,上级变电所到变压器的长度等信息,进行热稳定校验(电缆一般不需要动稳定校验)。如果距离很短,可要注意了。
回复