【求助】变压器容量400kvA,一次侧电缆为何选择4*35?
foam333
foam333 Lv.3
2011年04月09日 09:57:23
来自于变压器
只看楼主

希望各位给出详细解释!

希望各位给出详细解释!
无影
2011年04月10日 09:33:13
12楼
嗯,要校验动稳定和热稳定。。偶还不太会,请路过的高手详解选型全过程
回复
dgbyls
2011年04月10日 09:36:49
13楼
正常选3x35电缆啊。
回复
karbin
2011年04月11日 15:02:25
14楼
高压側是3*35电缆,低压側用排
回复
zhuht327
2011年04月11日 18:20:00
15楼
一般高压进线用电缆,如果有高低压柜,高低压柜内均使用铜排。
回复
heyun000
2011年04月11日 19:38:06
16楼
我们1000KVA的变压器都是用25的电缆,看你的距离,我们从杆子下来就20多米。
回复
jszhhy
2011年04月11日 21:00:35
17楼
楼主是不是看错了,是高压电缆吗?
回复
rijiaman
2011年04月11日 22:15:36
18楼
真是搞不明白 这块呀!
回复
m_fly800
2011年04月11日 22:45:23
19楼
10KV及以下,1250KVA变压器不用考虑热稳定性要求吧。。
回复
jiliang333
2011年04月11日 22:58:12
20楼
具体的应该是看T接杆到柜子或者变压器的距离来定的,100米和10米就有区别的!
回复
cherry20110629
2011年04月12日 10:36:30
21楼
学习了 3*35规格的
回复

相关推荐