【关于设计手册中活动支架的最大间距的疑惑】
bensonscorpio
2011年03月31日 10:50:46
来自于采暖供热
只看楼主

《热能工程设计手册(机械出版社)》与《实用供热空调设计手册(陆耀庆)》中 活动支架间距差异很大《热》中保温管道与无保温管道相同管径支架间距差别不大(约差0.5m)《实》中保温管道间距与《热》中相差很大DN50 为例 《热》中3.5m 《实》中5.98m(按刚度计算)DN125 《热》中6.3m 《实》中11.74m(按刚度计算)DN250 《热》中10m 《实》中19m(按刚度计算)

《热能工程设计手册(机械出版社)》与《实用供热空调设计手册(陆耀庆)》中 活动支架间距差异很大

《热》中保温管道与无保温管道相同管径支架间距差别不大(约差0.5m)

《实》中保温管道间距与《热》中相差很大

DN50 为例 《热》中3.5m
《实》中5.98m(按刚度计算)

DN125 《热》中6.3m
《实》中11.74m(按刚度计算)

DN250 《热》中10m
《实》中19m(按刚度计算)

差别接近50%,是否太离谱?
求高手释怀!
fine_2009
2011年04月01日 10:11:13
2楼
从没有算过,按说可以自己计算一下试试。
另外,他们的适用条件是否均相同?比如工作温度,压力,管道管材壁厚等?
还有就是和管道的重要性也许有点关系?
回复
zhouxiaob
2011年04月01日 11:10:19
3楼
保温重量对支架间距影响很大。应计算确定支架间距。设计没有规定的,支架的间距不得大于《GB/T17116.1-1997附录B》规定。设计手册仅供设计参考。