无梁楼板下的风管上部空间问题
szhp54
szhp54 Lv.7
2011年03月28日 12:31:39
来自于通风排烟
只看楼主

无梁楼板下的风管上部空间应该留多少?一说600mm,一说400mm,好像都不充分。实际上指的是预留施工空间的问题。当风管宽度超过2500mm时,600mm的空间都有问题了,不知哪位大侠有具体数据?

无梁楼板下的风管上部空间应该留多少?一说600mm,一说400mm,好像都不充分。实际上指的是预留施工空间的问题。当风管宽度超过2500mm时,600mm的空间都有问题了,不知哪位大侠有具体数据?
wayco530
2011年03月29日 17:04:41
2楼
只能说这问题很无脑
回复
gaoshang2324
2011年03月29日 20:03:16
3楼
600mm的空间还有啥子问题?
回复
hvacbobo
2011年03月30日 16:22:07
4楼
什么意思,看不懂楼主什么意思
回复
coolheating
2011年03月30日 19:05:25
5楼
这个就看实际项目了咯,有没有空调水管啊
风管多少高啊都有关系,没空调水管的话一般700~800(风管高度按500考虑,加上上下法兰各50mm,考虑喷头安装空间200mm,实际可能150左右)
回复
sleepsong
2011年03月30日 19:55:08
6楼
这种问题还是问下建筑结构专业的能给多大空间的为好
回复
szhp54
2011年04月07日 14:40:56
7楼


可能是我没有表达清楚,结构采用无梁楼板一般就是因为层高不够,或者节省造价,平常地下车库净空3米是足够了,风管可以贴梁安装,因为梁底到板底还有个空间可以操作,风管厚400的话,下面还有2500的空间;但是采用无梁楼板3米就有问题了,必须留出风管安装的空间,如果是风管厚400的话,再留出400的安装操作空间(400可能还不够),就只剩下不到2200的空间了,显然是不行得了,因此风管上部安装操作空间到底应该是多少就很重要了,车库内超过2500宽的风管很常见了,那风管上面究竟至少要留多少安装操作空间呢?

[ 本帖最后由 szhp54 于 2011-4-7 16:04 编辑 ]
回复
snail_yin
2011年04月08日 08:52:19
8楼
我做过的项目预留200-250,安装已经完成了。施工人员的智慧是无穷的。
回复
szhp54
2011年04月08日 09:38:00
9楼



如果是2000宽度以上的风管,无论是采用焊接、咬接、粘接或法兰连接,200多的空间都无法想象如何去操作,唯一的可能性是此段管路较短,可在地面拼装好后,在上装就位,再就是上部连接不完整;本人曾完成的一个工程,2600x400的风管,留有400空间,现场施工怨声载道。目前又有一个工程,16万平方的地下车库(无梁),2700x350的风管,上部预留500空间,施工单位提出要600,甲方却要再压缩到400,现在施工单位正在做地面拼装后整体顶装的施工方案,并提出由此增加不少施工费用(需要不少支撑和机械设备),正在要钱呢。
回复
szhp54
2011年04月08日 09:42:09
10楼


如果是200,好像风管上部的喷淋头都无法安装。
回复
fine_2009
2011年04月09日 09:05:45
11楼
如果风管上空间这么小,就没必要一定还要安装喷头了吧?
不过这个空间最小能到多少?而做到多少又比较合适?
回复