地下车库的消防泵房、控制室、器材室、排风机房、值班室、楼梯需要喷头吗?

地下车库的消防泵房、控制室、器材室、排风机房、值班室、楼梯需要喷头吗?
免费打赏
shenwenling1
2011年03月23日 09:13:42
2楼
本来我是没设的。因为泵站,控制室有电机,有控制系统,如果水喷淋会造成电器损坏,但是看到《自喷手册》好像鼓励整体设计,最好都设计上。不知道大家是怎么做的?
回复
shenwenling1
2011年03月26日 15:16:13
3楼
没人回答。那大家遇到这个问题是怎么处理的?很想听听高见。
这个问题从另一个角度考虑,按喷头也有道理。如果不起火,这个喷头不启动,没有影响,如果起火,设备也不能运行了,还是先灭火重要。
回复
shenwenling1
2011年04月01日 11:11:50
4楼
地下车库的消防泵房、控制室、器材室需要喷头吗
回复
zt_email
2011年04月01日 11:24:54
5楼
柴油发电机房允许设喷淋,不过多数都做气体吧
泵房、风机房设不设喷淋有争议,地方要求不同
配电房、消控室要求与电气无关的管线都不能穿过,肯定不能设喷淋了
回复
金——
2011年04月01日 13:07:12
6楼
同意楼上的!!
回复
wode0418
2011年04月01日 14:57:14
7楼
配电房、消控室要求与电气无关的管线都不能穿过,这个怎么讲啊
回复
runny
2011年04月01日 15:49:15
8楼
如果一定要做,可以在干式的或者与作用。
回复
runny
2011年04月01日 15:53:01
9楼


这个看看是不是这条
GB 50015-2003 (2009) 3.5.7条