有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激

有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激
免费打赏
水电师
2011年03月18日 11:40:15
12楼
前提是水量足够:
室外水是否要设水池储水:以室内外用水量25L/s作为标准。小于25,不设,只设室外消火栓及室外管网。大于25,设储水池,水泵、室外消火栓及加压管网。
室内水是够要设水池:是否保证最不利点最小压力要求?不能保证,必须设 储水池和加压水泵。
如果水量不够,那就要设水池水泵,没有怀疑了。
回复
hzx198451
2011年08月16日 09:59:18
13楼
若一路进水的话,看室内外消防总水量之和以25分界,确定是否增设