消防水池与两路供水 (详解)
专业达人
2022年11月08日 13:48:10
只看楼主

概要: 设计一个工程项目时,如何有步骤的分析消防水池的设置条件, 1.  首先  判断项目是否需求两路消防供水 2.  其次  判定消防水池的设置条件(从水量角度) 3.  再次  判定折减容积消防水池的设置条件(从水压角度) 4. 

概要:

设计一个工程项目时,如何有步骤的分析消防水池的设置条件,
1.  首先  判断项目是否需求两路消防供水
2.  其次  判定消防水池的设置条件(从水量角度)
3.  再次  判定折减容积消防水池的设置条件(从水压角度)
4.  最后  判断室内、室外消防水量是否储存

消防水池是否要设置、怎么设置,归根到底是:

消防水量是否够用、是否有保障;消防水压是否足够。

图片

01



判断项目是否需求两路消防供水


针对采用市政给水管网供水时的低压制室外消防系统

1. 可采用一路消防供水

图片
                          
2.  应采用两路消防供水
图片
本条依据是,《消水规》6.1 .3条要求。 因住宅建筑高度>54m时为一类高层住宅,对火灾灭火时 的保障性要求更高,但所有住宅室外消火栓用水量均为15L/s。 故把住宅单列出来说明。
规范中,明确说明室外宜采用低压制消防给水系统。故针对实际设计项目:
如果只有一路市政消防给水,且本项目可采用一路消防供水,则室外消防用水量可不用储存在消防水池内,(前提是市政给水流量满足消防流量需求)。
如果只有一路市政消防给水,且本项目应采用两路消防供水,则室外消防用水量应储存在消防水池内。
图片

02

判定消防水池的设置条件
消防供水量是否够用的角度进行分析判断。(判定消防水池与不设的问题)
图片
本条依据是,《消水规》4.3.1条要求。 针对上图中的第2条来说,高层公建的最小室外消防设计流量为25L/s,故建筑高度>50m仅指的是高层住宅。
图片

03

判定折减容积消防水池的设置条件(实际工程中很少采用)
1.  设置折减消防水池
针对2路消防供水,且 连续补水能满足消防要求;[市政水量、水压满足室内外消防要求,但不允许消防水泵从市政管道直接吸水;市政水量满足,但市政压力不满足室内外消防要求]
图片
消防水池容积不应小于100m3,但仅设消火栓系统时不应小于50m3。
2.  叠压吸水,不设置消防水池(仅上海)
针对市政水量满足,市政压力不满足要求,但允许消防水泵在市政给水管网直接吸水的情况。
图片
目前,全国范围内,只有上海允许直接吸水,其他地区均不允许。
图片

04

判断室内、室外消防水量是否需要储存(重点内容)
流量是否满足、压力是否满足、一路消防供水、两路消防供水的方向进行分析,确定消防水池容积是否要包含室内消防用水量、室外消防用水量。
图片
注: 内全—即消防水池储存全部室内消防水量;
外全—即消防水池储存全部室内消防水量;
外部分—即消防水池储存部分室外消防水量;
折减容积—即消防水池容积为不小于100m3,仅消火栓系统时不小于50m3

相关资料推荐:

广场公厕地下消防水池cad结构图纸

https://ziliao.co188.com/d62590798.html


知识点:消防水池与两路供水(详解)


丹青墨雪
2022年11月15日 09:20:12
2楼

消防两路供水与环状管网的要求规范有没有明确关联?

回复

相关推荐

APP内打开