倒楼盖法和弹性地基梁为什么结果天差地别,呼唤高手
bothhigh
bothhigh Lv.2
2011年03月06日 16:37:34
只看楼主

在做一个七层的多层的基础,地基承载力不好,只有90,但是甲方一定要要求做浅基础,现在决定做梁板式的筏板基础。我用JCCAD的普通弹性地基梁法和普通梁单元刚度矩阵的倒楼盖法计算结果相差太大了,足足有3倍多,查了很多查不出原因,所以来求救1。弹性地基梁计算的结果:[ 本帖最后由 bothhigh 于 2011-3-6 19:30 编辑 ]

在做一个七层的多层的基础,地基承载力不好,只有90,但是甲方一定要要求做浅基础,现在决定做梁板式的筏板基础。我用JCCAD的普通弹性地基梁法和普通梁单元刚度矩阵的倒楼盖法计算结果相差太大了,足足有3倍多,查了很多查不出原因,所以来求救
1。弹性地基梁计算的结果:

[ 本帖最后由 bothhigh 于 2011-3-6 19:30 编辑 ]

弹性地基梁配筋.jpg


倒楼盖法.jpg

免费打赏
lycaiyy
2011年04月21日 16:06:50
12楼
你用倒楼盖,荷载取值是怎么取的,混凝土容重是否设为0.1或基本没有
回复
duanzl
2011年04月24日 18:45:42
13楼
两个的适用条件都不一样,除非地基整体刚性变形,这样才可以用倒梁法
回复
w7c7
2011年04月24日 21:27:55
14楼
刚刚听了新PKPM讲座,说是到楼盖法是近视计算法,尽力不采用
回复
jiangziyang
2011年04月24日 22:31:46
15楼
(1)倒楼盖法接近于手算,是不考虑土的刚度的,是地基反力作用于基础.
(2)弹性地基梁是考虑土的刚度(基床系数),等效成很多条弹簧的刚度来计算,是基础作用与地基。
从假定条件上都不同,是由于不同情况下的。
回复
phlyman
2011年04月25日 16:34:36
16楼

对滴,倒楼盖必须满足,上部结构刚度足够大,可以忽略其变形,这样上柱可以作为地梁的支点;其次地基反力要比较均匀,也就是上部结构传下来的荷载要均匀,同时地基梁也要有足够的刚度,可以忽略弹性弯曲变形,这样才满足倒楼盖的条件。否则应该按弹性地基梁来计算。
回复
zhanglei866
2011年05月06日 14:58:54
17楼
只有梁的刚度很大,才可以把基底反力看成直线分布的,即用倒梁法。梁端与跨中弯矩都放大了,而弹性地基梁法没有
回复
lmhkoall
2011年05月07日 11:16:05
18楼
一句话 剪力墙结构刚度比较大,而且传递下来的是线荷载,可以考虑用到楼盖计算,其他的框剪,框架一般不用,另外计算的时候可以考虑上部结构对基础刚度的影响,这样可以让配筋适当变小
回复
朱朱先生
2011年05月10日 10:10:51
19楼
楼主的这个筏型基础不应该用倒楼盖做,原因是用倒楼盖计算不能考虑柱底内力的不均匀性,而倒楼盖计算模型,采用的是均布荷载,很明显地基反力不是均布的,所以模型与实际是不符的。一般计算地下室防水板时可以用倒楼盖方法计算。
回复
zhanxunchao
2011年10月09日 09:58:44
20楼
用倒楼盖法的时候你是不是没有考虑底板的自重?
回复
liwei7612230
2011年10月09日 10:22:11
21楼
楼上各位已经讲的很清楚了,从理论到具体操作。
回复

相关推荐