【讨论】为什么两台相同的变压器不能够并联运行?
wuyongqing000
2011年03月05日 17:58:33
来自于变压器
只看楼主

我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?

我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
免费打赏
pjq_04
2011年03月09日 14:08:57
42楼
两台变压器在满足下列条件时可以并列运行:1、两台变压器的电压比(变比)应相同;
2、两台变压器的阻抗电压(短路阻抗)应相等;
3、两台变压器的接线组别必须相同。
当然如果两台变压器阻抗电压不完全相同的话,相差小一点也是允许的。在这种情况下,阻抗电压小的变压器势必承担较大的负荷。

具体可参考水电在线: http://www.wpolcn.com/bbs/thread-1281-1-1.html
回复
maquanxi723
2011年03月09日 14:10:43
43楼
同意10楼的意见,很对。
回复
chzm20080808
2011年03月09日 15:35:27
44楼
我的一点看法:两台变压器的所有参数一样的话就可以并联运行,要是有些不一样(较小的差距)就可能在两台变压器之间产生环流,很可能损坏变压器!
回复
dengch0324
2011年03月09日 16:15:07
45楼
那就说明你们公司的1#线、2#进线跟母联之间的关系为3取2的关系,平时3者只能有2个处于合闸状态
回复
serendipper
2011年03月09日 19:04:27
46楼


d
回复
jinge0519
2011年03月09日 21:34:07
47楼
区分变压器并联运行、并列运行和供电网络合环(短接)的概念。并联是指两变压器高压以及低压均联接在一起。要符合并联运行条件。并列指同时运行,但各带各的负荷。合环是变压器电源侧不同路,而低压短接,这是不允许的。
回复
qife253870
2011年03月09日 22:18:21
48楼
同意,我单位就是两台变压器并联运行。
回复
zheng38088
2011年03月10日 00:12:30
49楼
同意24楼意见。
回复
njanqun
2011年03月10日 08:36:16
50楼
你们的2台完全一样的变压器,就变压器本身来讲,是具备并列运行的条件.
关键还要看2台变压器的2路电源是否是同一个系统,变压器低压侧相序是否相同.
如果是同一个系统,也必须在上一级并列的条件下,才能并列下一级.
你们领导的意思可能没有完全表达清楚,我想可能是2台变压器的电源来自2个系统.
回复
qian68747
2011年03月10日 09:50:14
51楼
能不能并要看你们高压电源,如果是来自同一个高压变压器的不同回路电源是可以并的,但是还需要控制回路上的一些要求。
如果高压电源来自不同高压回路的就不能再客户处并,这样并联客户处将产生很大的穿越电流,是客户开关电缆所承受不了的。所以一般采用高压母联和低压母联的运行方式。采用3锁2钥匙的机械和电气连锁。
回复

相关推荐

APP内打开