【求教】 关于五星级酒店中央空调的制热计算问题
ningbosoyung
2011年03月02日 21:55:51
来自于中央空调
只看楼主

1,经采用HDY-SMAD计算软件计算,本酒店夏季空调总冷负荷7546KW,冬季空调总热负荷5740KW 夏季空调冷负荷指标为: 98W/M2;冬季热负荷指标为: 74W/M22,根据业主要求,空调冷源采电动离心和螺杆式冷水机组。冬季热源采用城市蒸汽热网。夏季由冷水机组向空调系统供冷冻水,7°C供,12°C回。冬季由换热机组向空调系统供热水,60°C供,50°C回。换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H)。机房内冷冻水系统采用二次泵系统。冷水二次泵和换热机组均采用变频控制

1,经采用HDY-SMAD计算软件计算,本酒店夏季空调总冷负荷7546KW,冬季空调总热负荷5740KW 夏季空调冷负荷指标为: 98W/M2;冬季热负荷指标为: 74W/M2

2,根据业主要求,空调冷源采电动离心和螺杆式冷水机组。冬季热源采用城市蒸汽热网。
夏季由冷水机组向空调系统供冷冻水,7°C供,12°C回。冬季由换热机组向空调系统供热水,60°C供,50°C回。换热机组由城市热网提供0.4MPA蒸汽(10T/H)。机房内冷冻水系统采用二次泵系统。冷水二次泵和换热机组均采用变频控制

3 冷冻机房内设置三台600RT离心式冷水机组(COP>5.20),一台300RT螺杆式冷水机组(COP>4.40);二台3000KW的换热机组


以上是从甲方 图纸上抄录的

现在甲方打算用热水锅炉 不用市政蒸汽了

我要用多大的热水锅炉呢 二台3000KW换热机组 是不是意味要用 2台3mw的锅炉 就是4台2吨的? 太恐怖了吧

求教

而且 这只是冬季供给中央空调制热用 还要算上客房用热水 锅炉容量还要累加吗?

谢谢

免费打赏
totoya123
2011年03月03日 21:48:40
12楼
华电源的热负荷计算不是很准确的,冬季负荷指标偏大蛮多的
回复
laziosignori
2011年03月03日 22:20:15
13楼
KW换算为KCAL/H,1kw=860kcal/h 1t//h蒸汽锅炉的蒸发量=600*10 3次方kcal/h
算出蒸汽锅炉的蒸发量后,按照1t/h蒸汽过滤=700kw热水锅炉
具体可参照: http://www.ehvacr.com/ask/question.php?id=2089
回复
chinalnkydlzc
2011年03月04日 10:19:49
14楼
五星级的,不设蒸汽锅炉的原因是什么?洗衣和加湿\后厨房怎么考虑的!
回复
wfnl
2011年03月04日 10:22:55
15楼


这么多台锅炉,不需要设备用的。
从节能角度采暖还是用热水锅炉。
生活水那块配置蒸汽锅炉,酒店洗衣房厨房等需要蒸汽的。生活热水的加热量可以查下生活热水换热器的参数
回复
wfnl
2011年03月04日 10:26:58
16楼
有条件还是用市政蒸汽再设个备用锅炉房吧
回复
villagerchan
2011年03月05日 09:38:35
17楼

----我想问同样的问题,五星级的酒店里面洗衣房、厨房及空调加湿均需用到蒸汽,根据以往酒店设计经验,一般至少会设一台蒸汽锅炉的。
回复
cnbbzz
2011年03月05日 15:37:44
18楼
“酒店是采用蒸汽还是热水,是按使用要求确定的,不是想怎么样就能实现的。”

酒店里面洗衣房、厨房及空调加湿均需用到蒸汽,没有蒸汽怎么行?这是其一

另外不能忽略掉的一点就是,采用何种形式的锅炉,生活热水的形式起的作用比较大,目前酒店的耗热量,冬季采暖占的百分比大概50%左右。从这个项目情况看,酒店生活热水分了高低2个区,原采用蒸汽热水容积式换热器,现改为热水锅炉的话,生活热水换热器的体积势必要加大,是否有足够的地方?另外不知道生活热水换热器的位置,锅炉热水一次水是否能循环需要考虑。我们曾经有个项目,生活热水竖向分区较多,换热器较多,造成无法采用热水作为热源,只能采用蒸汽。
回复
wxm81586928
2011年03月06日 13:53:41
19楼
----我想问同样的问题,五星级的酒店里面洗衣房、厨房及空调加湿均需用到蒸汽,怎么考虑
回复
lcj450008
2011年03月07日 08:55:55
20楼
热水锅炉呢,二台3000KW换热机组 要用 2台4mw的锅炉
回复
kfxgrape
2011年03月07日 15:59:55
21楼
供热的问题不太熟。学习了。
不过锅炉也不用“一用一备”,总的不用一台就行了。可以根据不同时段计算出最大最小负荷,来考虑锅炉的选型。如果负荷相差较大,时间也持续较长的话,选不同型号的锅炉更节能吧。
回复