上海中环国际酒店中央空调水系统节能改造潜力分析
刘小晶
刘小晶 Lv.4
2015年08月28日 09:47:47
来自于中央空调
只看楼主

1.背景介绍上海中环国际酒店由上海中环投资开发(集团)有限公司投资,是按五星标准建造的集住宿餐饮、商务会议为主的涉外高级酒店。酒店位于上海真如板块,占地2.9万平方米,拥有包含118间高级套房在内的两百多个房间、会议厅、商务中心等。其采用风机盘管作为制冷、供暖末端。基于提高房间舒适性、节约能源开支等考虑,中环国际酒店管理方一直对采用丹佛斯AB-QM(动态压差平衡型电动调节阀)对中央空调水系统节能改造持积极态度,但在未看到成效之前,管理方希望有更多数据证明进行节能改造的可行性。解决办法是为酒店其中的一个房间更换风机盘管电动二通阀, 并使用专业的水力分析仪器CCR2进行运行记录与分析,得出酒店中央空调水系统的节能潜力。

1.背景介绍

上海中环国际酒店由上海中环投资开发(集团)有限公司投资,是按五星标准建造的集住宿餐饮、商务会议为主的涉外高级酒店。丹佛斯AB-QM具有压差无关的工作特性,只需在末端安装即可实现该回路的水力平衡,对最大流量的设置仅需要旋转阀体顶端的设定环。因此,在进行改造时,仅需两步:1. 根据设计流量,调整AB-QM的最大流量设定;2. 将原房间的风机盘管电动二通阀更换为AB-QM,并选配了TWA-Z开/关型热电驱动器。
采用丹佛斯CCR2型水力分析仪对改造前后风机盘管的供、回水(冷冻水)温度及供、回风温度进行测量,为期各45天,改造日期在六月末。以下列举了一些系统参数:
冷热源:使用某品牌空调机组3台,制冷能力各为1060KW;其中2台用于制冷,1台用于供热;
风机盘管:共237台,制冷能力各为7KW;
水泵:四用一备,扬程32米,流量为160立方米/小时;
空调面积:19500平方米;
供回水温度:7/12°C

3.运行测试结果

在进行了为期三个月的对比测试后, AB-QM有效改善了该末端的水力失调状况。下图1a、1b中显示,原供回水温差为3.5°C,使用 AB-QM后,提升为4.5°C;而在图2a,2b中显示,原平均冷冻水流量为1513.7升/小时,使用AB-QM后,降低为1124.23升/小时。 同时,前后室内温度均满足设计要求。这表明AB-QM一方面能够改善系统小温差效应,提高冷机能效,另一方面能降低水泵运行功耗,最终达到系统节能改造的目的。


图1b:



图2a:图2b:


4.节能潜力分析与结论。

使用节能潜力分析软件,在输入了系统前后运行参数、平均负荷、运行天数、电价等关键参数后,可以算出,若全部使用AB-QM对酒店进行节能改造,每年的节能潜力可达33.3万元,其中主机侧每年可以节省电费约14.7万元,水泵侧可节省电费约18.6万元。而更换所有电动二通阀、并为水泵做变频改造的费用尚不到这一水平。这意味着,仅为酒店更换风机盘管和空调箱的控制阀门,配合水泵变频,便可以将节能改造回报周期控制在一年以内。这将大 幅降低酒店运行成本,同时也提高了房间的舒适程度。

fortunemin
2015年09月04日 15:35:48
2楼
还是蛮不错的资料,如果能有整个系统改造前后的实测分析就更好了:lol
回复
王瑞成
2015年09月06日 08:47:02
3楼
学习了,非常感谢!!
回复