pvc排水管穿楼板时候加止水环和阻火圈吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年02月25日 22:38:42
只看楼主

pvc排水管穿楼板时,是否需要同时加止水环和阻火圈呢?

pvc排水管穿楼板时,是否需要同时加止水环和阻火圈呢?
dmg65
2011年02月28日 20:39:31
2楼
根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》基本规定第3.3.13 条:管道穿过墙壁和楼板,设置金属或塑料套管。另根据上述规范室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。因些关于您的问题1、套管肯定要设置,但没有明确是防水套管,所以止水环可以不加,普通套管既可。2、阻火圈则要按设计要求。设计有就有,设计没有就没有。
回复
量子
2013年12月02日 21:18:29
3楼
感觉两者都要加,功能不同,一个防水,一个防火
回复

相关推荐

APP内打开