关于建筑平面尺寸规则性的疑问
jimolianxi
jimolianxi Lv.3
2011年01月15日 12:25:13
只看楼主

下面2张图一个是7层的异形柱结构,一个是26层的框剪,给人感觉2个建筑平面好像都是不规则的,可是我们这边的总工说多层的那个中间要设抗震缝,高层的反而可以不用改,想请教下怎么判断此类问题?

CT_VRJIW5`U5PDRVQU)7H]5.jpg下面2张图一个是7层的异形柱结构,一个是26层的框剪,给人感觉2个建筑平面好像都是不规则的,可是我们这边的总工说多层的那个中间要设抗震缝,高层的反而可以不用改,想请教下怎么判断此类问题?

CT_VRJIW5`U5PDRVQU)7H]5.jpg


CT_VRJIW5`U5PDRVQU)7H]5.jpg

jimolianxi
2011年01月15日 12:29:21
2楼
补充一张多层的平面图。上面那张是24层的
回复
ouyfw71
2011年01月15日 19:27:55
3楼
总工说的没错。你对照抗规的不规则简图算算
回复
jimolianxi
2011年01月15日 19:37:57
4楼
恩,多层那个板的链接面连3份之一都不够,可是高层那个不是也有凹凸不规则吗? 是不是2个建筑都属于不规则类型的?
回复
lgzhao1978
2011年01月18日 08:51:05
5楼
确实是一本不错的书
回复
fanbaozhou163
2011年01月18日 12:14:29
6楼
高层的那个也是平面不规则,最好设缝,那地方明显是楼.电梯间,
开洞多,或采取其他措施。
回复
shi20031036
2011年01月18日 13:33:05
7楼
确实是一本不错的书
回复
mkvedsvuyi
2011年01月18日 22:24:29
8楼
一、多层凹凸不规则,
二、高层:
违反以下两条
2 平面长度不宜过长,突出部分长度l不宜过大(图4.3.3);L、l等值宜满足表4.3.3的要求;
3 不宜采用角部重叠的平面图形或细腰形平面图形。
三、表面上看,多层便于设缝,高层无法设缝
回复
jimolianxi
2011年01月19日 10:12:47
9楼
哎,高层那个这么怪异几乎设不了抗震缝啊,中间的楼梯间、电梯间的那块加宽一点能解决问题不?
回复
sejiyuan
2011年01月19日 11:20:15
10楼
高层不宜设缝,高层设缝宽度不足,地震时容易引起碰撞而产生破坏,你的总工说的对极了。
回复
anjia_270
2011年01月19日 13:33:44
11楼
同意你总工的观点,这个问题也其实比较简单,理解就好
回复

相关推荐

APP内打开