求助:家庭中央空调制热时热风送不下来
asdqq000
asdqq000 Lv.2
2010年12月31日 15:10:30
来自于中央空调
只看楼主

现有客厅(已装修完毕)面积31㎡,室内机风口距离地面高度为2.7m,客厅热配置负荷为309.7w/m2。安装完毕后,住户投诉制无制热效果,经实地测量,出风温度为42℃左右,回风温度19℃左右,出风速度:4.4m/s,导风条已调整至向下送风状态,但是在房间里开机三小时后,客厅下层基本没有升温,但是在顶至下1.1m的空间内制热效果明显,无论怎么调整都无法使热风送至客厅下层。经过分析,可能有以下几个原因:

1.客厅主机缺氟(这个应该不是主要原因)
2.单位负荷:按配置表及实际量出的房间面积,差别不大,负荷均达到要求。
3.送、回风温度:出风温度均达到要求,回风温度过低。
4.房间湿度大(存在此种可能性)
5.机器安装位置过高,机器压头不够,热风无法到达至人体感区域。
如各位大大遇到过类似情况,麻烦您将您的解决办法写出来以供参考,但是改为下送风这个方法就不用提出来了,因为装修已完成,不可能再去更改装修。
小弟先谢谢各位大大了!!
免费打赏
hw_1019
2011年01月05日 16:48:08
32楼
这种情形,只有改为下送风,别无他法。以后的设计要引以为诫!!
回复
chachababy
2011年01月06日 01:47:09
33楼
有没有可能是送回风短路,送回风过近,或者送风口下方有障碍物,送风不经下方直接回回风口了
回复
jolindll
2011年01月06日 09:10:53
34楼
风口处有没有反光灯槽之类的东西?最好不要把风机静压变大了,到时候噪音问题又会烦死你。
回复
zcg917
2011年01月06日 10:19:59
35楼
敢问楼主,你的客厅热负荷指标如何算出309.7W/m2的?室内机的额定制热量是多少?
回复
zy1681688
2011年01月06日 10:24:07
36楼
会不会是出风口和回风口太近了?
回复
luoyikyo
2011年01月06日 10:56:31
37楼
1.是不是利用吊顶回风,吊顶回风空间是不是很大?
2.出风口处是否有灯光槽
回复
asdqq000
2011年01月06日 10:57:07
38楼
回风口位于二级吊顶下方,这个应该是常见的送回方式吧,宾馆很多都采用的是这种方式。反光灯槽之类的东西是不存在的,再者就是现在装修已经完毕,改为下送风形式的这种方式是我们最不愿意走道的一步。
再一次谢谢各位大大的提出个人的看法,真的受益匪浅,在以后设计时会详加考虑,以免再次发生此类事情!
回复
xuxindan2001
2011年01月06日 13:03:17
39楼
这个和机组的安装有关,机组本身性能应该不会有多大问题,上部达到要求,送回风温差有点高,表明送风量不足,机组 如果是直吹型的,那风管应越短越好
回复
yhlin678
2011年01月06日 13:47:16
40楼
送风温度42℃,回风温度19℃,温度差值为23度。带走的热量很大呀,是不是风量很小呢,配置有309w/㎡么?
回复
yhlin678
2011年01月06日 13:48:03
41楼
正常的情况下,侧送风,在贵阳需要把室内机放大两好,室外机可以小些!
回复

相关推荐

APP内打开