求助:家庭中央空调制热时热风送不下来
asdqq000
asdqq000 Lv.2
2010年12月31日 15:10:30
来自于中央空调
只看楼主

现有客厅(已装修完毕)面积31㎡,室内机风口距离地面高度为2.7m,客厅热配置负荷为309.7w/m2。安装完毕后,住户投诉制无制热效果,经实地测量,出风温度为42℃左右,回风温度19℃左右,出风速度:4.4m/s,导风条已调整至向下送风状态,但是在房间里开机三小时后,客厅下层基本没有升温,但是在顶至下1.1m的空间内制热效果明显,无论怎么调整都无法使热风送至客厅下层。经过分析,可能有以下几个原因:

1.客厅主机缺氟(这个应该不是主要原因)
2.单位负荷:按配置表及实际量出的房间面积,差别不大,负荷均达到要求。
3.送、回风温度:出风温度均达到要求,回风温度过低。
4.房间湿度大(存在此种可能性)
5.机器安装位置过高,机器压头不够,热风无法到达至人体感区域。
如各位大大遇到过类似情况,麻烦您将您的解决办法写出来以供参考,但是改为下送风这个方法就不用提出来了,因为装修已完成,不可能再去更改装修。
小弟先谢谢各位大大了!!
免费打赏
adjectived
2011年01月04日 17:11:53
22楼
个人觉得是房间刚交付,湿度太大的问题。
回复
shgshgshg
2011年01月04日 19:26:34
23楼
只有换风口,改为下出风;遇见过类似情况,别无它法。
回复
laiqr272
2011年01月05日 08:48:33
24楼
热空气密度较小,冷空气密度较大,就像热气球或开锅的水一样,热气都是往上空飘的。所以,为什么北方多采用地面采暖大概有出于这种因素考虑;另外,人体头部对冷空气感觉比较敏,膝盖部位对热空气感觉敏(记得有资料有记录,忘了是哪本);再者,有可能出风跟回风气流短路,试测一下,出风口至回风口区域的气温证实一下。
回复
wlj133
2011年01月05日 09:18:34
25楼
支持楼主,更支持土木论坛,希望大家一切顺利,社会和谐进步 谢谢了楼主谢谢楼主!非常详细的图纸,希望楼主有更多的资料和大家分享。让本人受益良多,楼主的奉持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!
回复
jinkt000
2011年01月05日 14:01:10
26楼
改气流组织或换机器,没辙了。
回复
yanwenxing
2011年01月05日 14:14:03
27楼
学习长见识了。
回复
liushuhua021
2011年01月05日 15:25:44
28楼
可以考虑房间里的气流组织形式,采用下回风。
回复
huangyiming.163
2011年01月05日 15:30:40
29楼
受教了,谢谢各位前辈们的宝贵经验!
回复
dengjunbo42
2011年01月05日 15:44:37
30楼
应该是压头过小
回复
zhangby1974
2011年01月05日 16:02:06
31楼
余压不够,换成高静压的吧,不过,噪音可能会加大