通风专业送风排风口的风速一般控制在多少?哪里有相关的规定,谢谢?

通风专业送风排风口的风速一般控制在多少?哪里有相关的规定,谢谢?
免费打赏
gladdj
2013年08月25日 17:49:26
12楼
我正在做此类的方案设计~花了好多时间和精力去这些资料,才发现网易有这么一个好地方,不仅让我找到我所需要的,还要让学到了不少好东西,不错的资料!感谢楼主发图共共享,这个图很实用,真的非常感谢!!!!!!!!
回复
qdszfelix
2013年08月28日 11:29:00
13楼
正在做隧道的通风,各种头疼头晕啊,求指点~
回复
dove520deng
2013年08月28日 16:07:18
14楼
fu010311 发表于 2011-1-5 23:11 一般公共建筑和居住建筑送风风速不要高于4.0,我一般去2.0,排风口风速取3.0~5.0设备间,车库等对噪音要求 …住宅和公共建筑是3.5-4.5
回复
laodadetudi888
2013年08月29日 15:40:11
15楼
刚刚做了一个仓库的排风,主管风管设定9m/s,选定风管尺寸,8.5左右
回复
chenyuanyun
2013年08月29日 19:59:24
16楼
你们是不是把技术措施看错了哦,4.1.4条上面明明说的是机械通风系统的室外进风、排风口设置要求。而且4.1.4.8条那个表里面也说了是“新风取风口"和排风口。并不是室内的送风口和排风口的风速表。。。你们就误导楼主嘛!!!
回复
lyx2008aa
2013年09月13日 14:47:21
17楼
该问题问的是送风口和排风口的风速,各种送风口的风速范围,在规范和技术措施上都有,但排风口的风速范围,规范和技术措施好像没有吧
回复
漠之寻123
2016年12月27日 10:00:02
18楼
说的都对111
回复
lxwklj
2016年12月27日 11:27:12
19楼
10米每秒以下。防火规范里有,技术措施09也有。