排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。
所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
52楼
这个防火阀应是280度的了
回复
53楼
LZ 以身试发,目前的防火排烟都只是考虑 一个着火点的情况,1防火风区着火,考虑1的排烟就好了,还要考虑2防火分区吗,排烟分区是按防火分区来分的。真有点不明白是怎么想的
回复
54楼
晕 原来有同志已经说了,重复了,不好意思。没看到最后,就看前20的了
回复
55楼
规范很明确,必须加280防火阀
回复
56楼
回复
57楼
这是最基本的要防加防火阀的!
回复
58楼
本帖最后由 北落师门ht 于 2014-8-27 21:30 编辑
防火类,即防火阀、防烟防火阀、防火调节阀,都是70℃熔断,通常安装在空调系统、不与排烟合用的排风系统中,火灾发生后,很快熔断,确保火势不会随着风管蔓延。而另一类,就是楼主所说的排烟类,比如280℃关闭的排烟防火阀和排烟口,还有与风机联动的排烟阀。排烟防火阀设置280℃熔断,已经确保排烟系统在火灾开始阶段正常工作,留下了一定的排烟逃生时间,达到了排烟的目的。火灾发生后,温度的上升有一个平缓阶段,也就是给排烟阀留下来的排烟时间。之后火势发展迅猛,排烟用处已经没那么大了,关闭排烟防火阀,保证防火分区完整,控制火势才是最重要的。
回复
59楼
加啊..................
回复
60楼
我觉得有两点很重要:第一,此情形下,防火(控制火灾蔓延)的重要性大于排烟;第二,高温烟管无论烧穿与否,都可引起火灾。
回复