排烟管道穿越防火分区要加防火阀吗?
gjsliujunsong
2010年12月21日 08:38:39
来自于通风排烟
只看楼主

排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。

排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。
所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
免费打赏
zy678110
2010年12月29日 23:27:01
42楼
280度防火阀是必须要加的
回复
furunian33
2010年12月30日 20:50:23
43楼
设置阀门那是肯定要的
回复
fayfree
2010年12月30日 21:25:05
44楼
15楼貌似有理由的做法怎么版主不出来评评呢?这种思路我还是第一次听说
回复
sihan123
2011年01月04日 09:50:32
45楼
这还共同探讨……?强条可容不得你探讨
回复
zhang_isu
2011年01月04日 11:39:49
46楼
建规和高规都说的很清楚,要加280度防火阀的。
回复
villagerchan
2011年01月04日 13:29:23
47楼
排烟管道穿越防火分区必须要加防火阀,在《高规
》8.5.3.1 说得很明白。
回复
dengjunbo42
2011年01月04日 15:41:22
48楼
设280度排烟防火阀
回复
hy563213152
2011年01月06日 22:10:42
49楼
必须的 280的 不用说
回复
donghua_00
2011年01月07日 16:05:30
50楼
规范上是要求加的 还是加上吧 280°的
回复
vk3001h
2011年01月11日 14:35:53
51楼

版主懒得理15楼那位资深老师的说法。既然你这么说,我来评一评吧。他是这么说的:“有个比较资深的老师给我讲过,说这种情况下(以防火分区1,防火分区2为例)
在穿越防火分区1、2处可以不用加280的防火阀,代替以止回阀。
因为如果加280防火阀,那么如果防火分区1起火,会导致防火分区2的排烟系统丧失功能,
而如果代替以止回阀,烧坏止回阀后,烟雾到达防火分区2的风机及风机入口处的温度肯定会下降,不至于烧毁风机入口处的280防火阀,此时,防火阀就可以将烟雾堵住,使之不侵入防火分区2。即使此时防火分区2也起火,也能起到排烟作用。”
1、排烟系统按一座建筑起火一处设计。因此,如果防火分区1起火,那么防火分区2就不考虑起火的可能性了。事实上,设置防火墙的目的就是为了限制过火范围,避免火灾扩大。所以如果防火分区1起火,那么由于有防火墙的存在,防火分区2就是安全的(防火分区2同时起火的可能性不考虑)。那么,由于穿墙防火阀的烧毁而导致防火分区2的排烟系统失效并不会有任何问题。
2、如果在风管穿防火墙处装止回阀,那么防火分区1起火烧毁止回阀时,危险不在于烟雾到达防火分区2的排烟风机前时温度会不会烧毁风机,而在于止回阀为普通阀门,一旦烧毁即不能保证阀体的完整性。这样防火墙在风管穿越处就存在破损的止回阀这个薄弱环节,防火墙的隔火作用就丧失掉了。火焰完全可以随着烟气顺着破损的止回阀由防火分区1蔓延至防火分区2。这是绝不允许的。
3、你如果注意看版主的意见,应该看到版主强调的是:风管穿防火墙处设防火阀是为了保证防火墙的整体完整性,而不是为了保证通风的顺畅和有效。那个资深老师压根儿就没弄明白规范规定风管穿防火墙处装防火阀是为了什么!
回复

相关推荐

APP内打开