消防总说明(包括消火栓,各种喷水系统,灭火器等)
wilon
wilon Lv.2
2002年08月26日 13:29:15
只看楼主

(八)消防给水系统1、室内消火栓系统(1)本工程消防用水水源为市政给水管网,消火栓消防用水流量为:室外消火栓__L/s,室内消火栓__L/s,火灾延续时间_h,一次火灾设计总用水量(含室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕等消防水量),为__m3。消防水池有效贮水容积__m3。(2)本系统竖向不分区,设一组消防泵供水。(3)本系统分高低两区,共用一组消防泵,高区由消防泵直接供水,低区减压后供水。

(八)消防给水系统
1、室内消火栓系统
(1)本工程消防用水水源为市政给水管网,消火栓消防用水流量为:室外消火栓__L/s,室内消火栓__L/s,火灾延续时间_h,一次火灾设计总用水量(含室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕等消防水量),为__m3。消防水池有效贮水容积__m3。
(2)本系统竖向不分区,设一组消防泵供水。
(3)本系统分高低两区,共用一组消防泵,高区由消防泵直接供水,低区减压后供水。
(4)本系统分高低两区,分设消防泵组供水。
(5)顶层设高位消防水箱,有效贮水容积为__m3,保证灭火初期的消防用水。
(6)顶层设有效贮水容积为__m3的高位消防水箱、增压泵组保证灭火初期的消防用水。
(7)本系统采用单栓与双栓两种消火栓箱。单栓消火栓箱内设DN(65 50)mm一消火栓其中_至_层采用减压型消火栓)一个,DN65(50)mmL=25(20)m麻质衬胶龙带一条,DN(19 16)mm水枪一支。消防按钮和指示灯各一个。双栓消火栓内设DN65mm双阀双栓一个,DN65mm,L=25m麻质衬胶龙带二条,DN19水枪两支,消防按纽和指示灯各一个。_至_层双伐双栓前加减压孔板,孔板孔径见水施_____。
(8)本系统采用带灭火器箱组合式消防柜,箱内设DN(65 50)mm消火栓(_至_层采用减压型消火栓)一个,DN65(50)mm,L=25(20)m麻质衬胶龙带一条,DN19(16)水枪一支,JPS09-19自救式消防卷盘一套,灭火器_具,消防按纽及指示灯各一个。
(9)消火栓泵控制
a.火灾时按动消火栓箱内的消防按钮,启动有关消防泵并向控制中心发出信号。当有关消防泵启动后,则指示灯亮,该防火分区内其它消火栓箱内的指示灯也亮。
b.消防泵与增压果由增压泵出水管上的压力开关自动控制,其具体控制方法与要求详见国标98S176(消防增压稳压设备选用与安装》中有关控制部分。
c.泵房内可直接启闭消防泵。
2、自动喷水灭火湿式系统
(1)自动喷水灭火湿式系统
a.本工程按__危险级设计,消防流量为__l/s,火灾延续时间为1h。
b.本系统竖向不分区,与消火栓系统共用的高位水箱(或高位水箱加增压泵)保证火灾初期灭火用水,一组消防泵保证正常供水。
c.本系统竖向分_区,分用两组消防泵供水,火灾初期用水均由屋顶高位水箱(或高位水箱加增压泵)供给。高位水箱与消火栓系统共用。
d.每个报警伐控制喷头数量不超过800个。供水动压>0.4MPa的配水管上水流指示器前加减压孔板,其前后管段长度不宜小于5DN(管段直径),孔口大小见水施____。
e.喷头选用:
(a)地下停车库用直立型喷头,其余部分采用下垂型喷头,装修标准高的____等处采用吊顶型喷头。
(b)空间较高的_____等处及仓库采用快速响应早期抑制喷头,无吊顶的办公室、卧室采用边墙型喷头。
(c)地下停车库、洗衣房、设备用房、无吊顶的走廊等处采用易熔合金喷头,其余部分采用玻璃球喷头,喷头温级为:洗衣房、厨房等房间的高温作业区:玻璃球喷头93℃,易熔合金喷头98℃,其余部位玻璃球喷头68℃,易熔合金喷头72℃。
(d)喷头的备用量为_个。(不应少于建筑物喷头总数的1%)各种类型、各种温级的喷头备用量不得少于10个。
(f)喷头布置:图中所注喷头间距如与其他工种发生矛盾时,喷头的布置应满足下列要求。
(a)对同一根配水支管上,直立型、下垂型喷头、间距及相邻配水支管的间距见下表示,且不宜小于2.4m。
同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
┌──────┬────────┬────────┬──────┬──────┐
│喷水强度 │正方形布置的边长│矩形或平行四边形│一只喷头的 │喷头与端墙的│
│(L/min. m2)│ (m) │布置的长边边长 │最大保护面积│ 最大距离 │
│ │ │ (m) │ (m) │ (m) │
├──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│4 │4.4 │4.5 │20.0 │2.2 │
├──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│6 │3.6 │4.0 │12.5 │互.8 │
├──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│8 │3.4 │3.6 │11.5 │1.7 │
├──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│12—20 │3.0 │3.6 │9.0 │互.5 │
└──────┴────────┴────────┴──────┴──────┘


(b)边墙型标准喷头的最大保护
zjf2002
2002年08月26日 17:49:59
2楼
回复
xghb
2002年08月26日 19:01:40
3楼
评论:
过于繁琐!感觉在绣花!
回复
ababde
2002年08月26日 19:17:59
4楼
这人是学校教师吧!
回复
typhoon
2002年08月27日 21:33:06
5楼
良!
回复
wilon
2002年08月28日 12:11:52
6楼
本人不是老师啊,只是最近工程不忙啊,就整理点小东西啊,
如果大家喜欢我可以继续上传,其他方面的啊!
回复
linyinong
2002年08月28日 12:26:48
7楼
太繁琐,不象是说明倒象是一份报告。我认为,因对方(包括施工、监理、审批等)都是专业人员,设计施工说明应该是简明扼要,把关键之处说明一下即可。
回复
云涛
2002年08月28日 14:05:02
8楼
好象是说明书,不是写在图纸上的设计说明!
回复
sla412
2002年08月29日 23:08:28
9楼
说明没有这个必要吧,要不然每个搞施工的同志都看懂,他们都该搞设计去了。:)
回复
xghb
2002年08月29日 23:20:00
10楼
你以为设计了不起?工程公司工程师水平至少应该比你高点!
回复

相关推荐

APP内打开