C25喷射混凝土配合比设计计算书
tang2wa
tang2wa Lv.10
2010年12月11日 14:33:54
来自于建筑施工
只看楼主

一、确定试配强度(fcu,0)根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》混凝土试配强度采用下式确定:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 所以: fcu,0=25+1.645×5 =33.2 (MPa)式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ ——混凝土强度标准差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0

一、确定试配强度(fcu,0)
根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》混凝土试配强度采用下式确定:
fcu,0≥fcu,k+1.645σ
所以: fcu,0=25+1.645×5
=33.2 (MPa)
式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa);
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa);
σ ——混凝土强度标准差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0
二、计算水灰比(W/C)
混凝土强度等级小于C60级时,混凝土水灰比宜按下式计算:

=(0.46×1.1×42.5)/(33.2+0.46×0.07×1.1×42.5)
=0.62
式中: αa、αb——回归系数;
fce——水泥28d抗压强度实测值(MPa)。
因不符合最大水灰比的限制要求,故W/C取0.44。
三、计算1m3混凝土各项材料用量
1、用水量(mw)
经查表可知: mw0 = 220(kg)
2、水泥用量(mc0),速凝剂用量(m速)可按下式计算:
水泥用量根据用水量及水灰比确定
mc0 =220÷0.44=500(kg)
m速=500×3.0%=15(kg)
3、砂率(βs)
计算式中砂率应取βs =50%
4、粗骨料和细骨料用量的确定,应符合下列规定:
采用重量法应按下列公式计算:
mc0+mg0+ms0+mw0= mcp ……………………………………①
……………………………………②
式中:mc0——每立方米混凝土的水泥用量(kg);
mg0——每立方米混凝土的粗骨料用量(kg);
ms0——每立方米混凝土的细骨料用量(kg);
mw——每立方米混凝土的用水量(kg);
βs——砂率(%);
mcp——每立方米混凝土拌合物的假定重量(kg)。
设每立方米混凝土拌合物的假定重量为2300 kg
将①、②式合并化减即可得:
ms0 = [2300-(220+500)]×50% = 790(kg)
mg0 = 2300-500-220-844= 790(kg)
5、试配用理论配合比:
(1)W/C=0.44、βs=50% 时
mc0:ms0:mg0:mw0:m速:m减 =500:790:790:220:15
=1:1.58:1.58:0.44:0.03

相关推荐