求助!超过5000立方米的三层宿舍楼需要设普消吗?
zyyui
zyyui Lv.2
2010年12月11日 12:22:16
只看楼主

超过5000立方米的三层宿舍楼需要设普消吗?总层高11m。

超过5000立方米的三层宿舍楼需要设普消吗?总层高11m。
xwjie
2010年12月11日 14:03:23
2楼
8.3.1.4超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;应设置DN65 的室内消火栓
宿舍是非住宅类居住建筑,不用设
回复
w-jwei
2010年12月11日 16:51:32
3楼
看8.3.1.条文解释,宿舍是按公共建筑,体积大于等于5000立方米要做室内消火栓的!!
回复
chenzq_001
2010年12月12日 22:39:48
4楼
做吧 要做宿舍是按公共建筑,体积大于等于5000立方米要做室内消火栓的
回复
lweiwei_2009
2014年06月18日 08:37:08
5楼
谢谢分享
回复
qq_1403051721640
2014年06月18日 09:03:33
6楼
到底做还是不做。。。观点不一样啊???
回复
xubaijun
2014年06月18日 11:52:24
7楼
不需要做 宿舍属于居住建筑
回复