关于10KV高压手车式开关的过电压吸收器的问题
konggu21
konggu21 Lv.4
2006年02月21日 14:16:03
只看楼主

本单位中一台10KV高压手车式开关的过电压吸收器损坏后,因为我们用的手车手车现在属淘汰产品,所以无法配置相同型号的吸收器。后考虑用避雷器代替。但是不确定是否适用。也没有可行的数据来证明可行性。有没有高手能给指证一下。谢谢。

本单位中一台10KV高压手车式开关的过电压吸收器损坏后,因为我们用的手车手车现在属淘汰产品,所以无法配置相同型号的吸收器。后考虑用避雷器代替。但是不确定是否适用。也没有可行的数据来证明可行性。有没有高手能给指证一下。谢谢。
jk_00
2006年02月21日 16:10:09
2楼
我觉得他们只是名称上的差别.只要参数与系统想匹配,没问题!
不过,采用氧化锌避雷器一般没有相间保护,只有相地保护.
回复
konggu21
2006年02月22日 20:02:50
3楼
高压过电压吸收器和避雷器应该不是同一种东西,我查过资料,但是二者在手车式开关中能起到什么样的作用就不太清楚了。
回复
jk_00
2006年02月23日 08:50:24
4楼


氧化锌避雷器主要是以致真空断路器固有特性决定的操作过电压的幅值,另外可以抑制线路雷击过电压的幅值.
阻容吸收器除上诉功能外,还兼有抑制过电压的频次功能,但一般如果系统谐波不严重的情况下,用氧化锌避雷器就可以了.
回复
gdjywxp
2006年02月23日 09:17:40
5楼
jk_00已说得很清楚了。
总的说:除了结构不同。过电压吸收器与一般的氧化锌避雷器相比:优点多,价格高。
回复
konggu21
2006年02月23日 10:29:42
6楼
谢谢各位的帮助,以后还请多多帮助。