稳压泵压力大小问题,请大家讨论下。。。
lincon_123
lincon_123 Lv.4
2010年11月30日 21:38:04
只看楼主

某个厂区,设独立的消防给水系统,消火栓系统与自喷系统共用一套系统。消防主泵与稳压设备(稳压泵和气压罐)均布置在厂区的综合泵房内(地面上)。有设屋顶水箱(水箱的高度不能满足最不利点的自喷系统压力要求,这个问题暂时不讨论)。消防主泵的压力为1.0MPa,稳压泵的压力为0.7MPa。我想问的是:火力发电厂的规范里有说到,稳压泵的压力应是主泵压力的1.05倍,稳压泵压力大点是有好处的,随时保证最不利点发生火灾时能立刻出水灭火。但是为啥我经常看到有些工程的稳压泵的压力比主泵小了?这样不是不能保证最不利点的压力吗?(个人认为稳压泵压力大于主泵的缺点在于:平时压力大,容易发生泄漏,或者容易爆管点问题),请大家讨论下!!!发表点见解。。。。

2010年12月21日 17:55:12
12楼
消防主泵+10m?
回复
yangshho002
2010年12月21日 19:51:38
13楼
:victory: 学习了
回复
aaa006
2010年12月22日 20:59:31
14楼
同意7楼说法。
回复
yangshho001
2010年12月23日 01:06:04
15楼
:kiss: 具体标准结果怎么没有?
回复
fzh618
2010年12月23日 07:54:05
16楼
自喷规范只规定了局部喷淋时可以共用,其他应该不行,泵的扬程都不一样12.0.4