某个厂区,设独立的消防给水系统,消火栓系统与自喷系统共用一套系统。消防主泵与稳压设备(稳压泵和气压罐)均布置在厂区的综合泵房内(地面上)。有设屋顶水箱(水箱的高度不能满足最不利点的自喷系统压力要求,这个问题暂时不讨论)。消防主泵的压力为1.0MPa,稳压泵的压力为0.7MPa。我想问的是:火力发电厂的规范里有说到,稳压泵的压力应是主泵压力的1.05倍,稳压泵压力大点是有好处的,随时保证最不利点发生火灾时能立刻出水灭火。但是为啥我经常看到有些工程的稳压泵的压力比主泵小了?这样不是不能保证最不利点的压力吗?(个人认为稳压泵压力大于主泵的缺点在于:平时压力大,容易发生泄漏,或者容易爆管点问题),请大家讨论下!!!发表点见解。。。。

2010年12月01日 10:39:12
2楼
稳压泵如果放在楼顶水箱间当然比主泵压力小,如果放在楼下消防水泵房间的话应该和主泵扬程匹配,稳压泵主要是起着维持系统压力的作用,平时系统管网漏水导致系统压力不足稳压泵和气压罐联合维持系统压力。
回复
cillayfd
2010年12月02日 08:10:21
3楼
楼上正解,
国标图集里有详细说明
回复
不下就上
2010年12月02日 11:22:44
4楼
哥的土木币怎么只有211
回复
fzh618
2010年12月03日 07:23:13
5楼
消火栓和自喷系统能公用吗???我所做的都是分开的
回复
不下就上
2010年12月03日 09:34:36
6楼
楼上的,看看一下规范,就知道,可以合用!
回复
chj0330
2010年12月03日 12:11:17
7楼
可以合用。稳压泵的安装高度没有说清楚,在裙楼还是在屋顶的压力当然不一样了。
回复
lypzyt
2010年12月14日 16:01:02
8楼
稳压泵扬程与稳压泵设置的位置有关系,在楼顶水箱间就可以小了。
回复
wudujiao
2010年12月14日 16:29:23
9楼
同意7楼说法,没说清楚位置,不好判断。
回复
dofou
2010年12月14日 17:45:50
10楼
来看看还有多少土木比
回复
qdbqwl
2010年12月16日 10:21:59
11楼
楼主说:消防主泵与稳压设备(稳压泵和气压罐)均布置在厂区的综合泵房内(地面上)。请大家看好后再回答。