概况:工程概况:本工程深圳市某保障性住房,总建筑面积157590.3m2,住宅面积98323m2,994户;商业面积2250m2,办公面积22694m2,地下面积28900m2,幼儿园面积3200m2.整个小区由1#、2#、3#栋住宅楼和幼儿园,商业,1栋办公楼组成。住宅总高度(相对水泵房所在标高而言)110.6m,办公楼高度(相对水泵房所在标高而言)104.0m最新图纸、初步设计说明、计算书已经整理好请大家下载点评:

概况:
工程概况:本工程深圳市某保障性住房,总建筑面积157590.3m2,住宅面积98323m2,994户;商业面积2250m2,办公面积22694m2,地下面积28900m2,幼儿园面积3200m2.整个小区由1#、2#、3#栋住宅楼和幼儿园,商业,1栋办公楼组成。住宅总高度(相对水泵房所在标高而言)110.6m,办公楼高度(相对水泵房所在标高而言)104.0m


最新图纸、初步设计说明、计算书已经整理好请大家下载点评: http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=3051054&ofid=0&pid=22013536&page=1&extra=%3D1#pid22013536

[ 本帖最后由 li-tao21 于 2011-1-9 20:17 编辑 ]
li-tao21
2010年11月30日 17:46:51
2楼
办公楼部分计算书
办公楼(23层,标准层高4.0m)采用水泵-水箱联动给水:
一、生活给水计算:
1、 办公室总面积20694m2, 按7 m2/人 共计2957人 ,办公楼用水量35L/人.班 Kh=1.3 T=8,最大时用水量:16.82m3/h
1)屋顶水箱容积:由《建筑给排水设计规》GB50015-2003(2009版)(以下简称《建规》) 3.7.5条得:V=16.82*0.5=8.41m3 取 V=10.0m3
确定尺寸:2.5*2.5*2.0(h)
2、地下室水箱容积确定: Qmax=104m3/d 由《建规》3.7.3条 则: V=104*0.25=26.0m3
确定尺寸尺寸:4.0*3.0*2.5(h)
3、水泵流量确定:由《建规》3.8.3条得Q=16.82m3/h
4、水泵扬程确定:H=106.3(静扬程)+5(自由水头)+7(损失)=118.35*1.05=124.26m,取125.0m
水泵参数:H=125m,Q=16.82m3/h 功率N=15Kw (一用一备)
5、给水分区: 由《建规》3.35、3.36条分三个区:市政压力给水1~2层;加压给水3~13层为低区;14~23层为高区。
6、减压阀设置:采用减压阀分区,设在14层H+2.0位置H1/H2=(101.2-56.90)/10=4.43
采用比例式减压阀,减压比4:1,其阀后压力0.11Mpa。
可调式减压阀设置:高区14~17层进户管设置可调式减压阀阀后压力0.25Mpa
低区3~8层进户管设置可调式减压阀阀后压力0.25Mpa
7、办公楼男女卫生间给水管计算:(采用钢塑管管材)
1)每层男卫生间总当量N=5.25 0.2*1.5* =0.68L/S,则 q=0.687+1.20=1.89L/S,查水力计算表DN=50mm,V=0.96m/S. 同理每层女卫生间计算得:q=1.78L/S ,查水力计算表DN=50mm,V=0.89m/S.
2)高区男卫生间供水总管计算,总当量N1=52.5,0.2*1.5* =2.17,Q=2.17+1.20=3.37L/S,查水力计算表DN=65mm,V=1.13L/S;高区女卫生间供水总管计算,总当量N1=37.5,0.2*1.5* =1.84,Q=1.84+1.20=3.04L/S,查水力计算表DN=65mm,V=0.92L/S;
同理计算得:低区男卫生间供水总管管径DN=65mm;低区女卫生间供水总管管径DN=65mm
二、生活排水计算:
1、每层男卫生间出户管计算:排水总当量N=13.2,q=0.12*2.0* +1.5=2.37L/S 查《给排水设计手册》表2.3-17得,DN=90mm,i=0.025,V=1.25>0.7m3/S,但卫生间大便器最小管径不得小于d110mm,故取DN=100mm;同理每层女卫生间出户管管径DN=100mm.
2、排水立管及通气立管计算
1)排水立管
男卫生间排水立管总当量N=264,Q=0.12*2* +1.5=5.40*0.9=4.86L/S,由于采用专用通气立管通气。查《建规》表4.4.11 取排水立管管径DN=150mm,
2)通气立管管径:由4.6.12条,L>50m取通气管管径DN150mm。排水出户管管径同立管管径。
回复
li-tao21
2010年11月30日 17:47:47
3楼
住宅部分计算书
住宅楼(34层,标准层高2.8m)采用恒压变频给水:
一、生活给水计算
1、系统分区:
市政直供给水1~2层;
加压给水分三个区即:低区加压给水:3~13层;中区加压给水:14~24层;高区加压给水25~34层;
2、低位水池(水箱)计算:
加压低、中、高三区总人数3171人。Qmax=793m3/d, 由《建规》第3.7.2条V=793*0.20=158.6m3,取V=160m3,为便于后期检修分两格,分别为V’=80m3。采用不锈钢水箱其尺寸:8.0*5.0*2.5(h)
3、标准进户管计算(管材PPR管)
每户卫生器具总当量:1卫1厨,人数m=3.5,T=24,N=3.0,Kh=2.5,q=250
U0=100*250*3.5*2.5/(0.2*3.0*24*3600)=4.22%,由内插法算的a=0.03013
U=100*(1+0.03013*(3-1)**0.49)/ =60.2%
q=0.2*0.602*3=0.361L/S,取DN=20mm,V=1.14m/S
2卫1厨,人数m=4.0,T=24,N=5.0,Kh=2.5,q=250
U0=100*250*4.0*2.5/(0.2*5.0*24*3600)=2.89%,由内插法算的a=0.01898
U=100*(1+0.01898*(5-1)**0.49)/ =46.39%
q=0.2*0.4639*5=0.4639L/S,取DN=25mm,V=0.94m/S

4、加压给水低、中、高三区设计秒流量计算:
2#楼1单元              
每层卫生器具  浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)  
  6*1.0 4*0.5 6*0.5 10*0.5 6*1.0 10*0.5 冷水当量合计
  6 2 3 5 6 5 27
  分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计  
  市政 2 54 12 54 12  
  低区 11 297 66 297 66  
  中区 11 297 66 297 66  
  高区 10 270 60 270 60  
2#楼2单元              
每层卫生器具  浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)  
  6*1.0 4*0.5 6*0.5 10*0.5 6*1.0 10*0.5 冷水当量合计
  6 2 3 5 6 5 27
  分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计  
  市政 2 54 12 108 24  
  低区 11 297 66 594 132  
  中区 11 297 66 594 132  
  高区 10 270 60 540 120  
3#楼1单元              
每层卫生器具  浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)  
  6*1.0 4*0.5 6*0.5 10*0.5 6*1.0 10*0.5 冷水当量合计
  6 2 3 5 6 5 27
  分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计  
  市政 0 0 0 108 24  
  低区 11 297 66 891 198  
  中区 11 297 66 891 198  
  高区 10 270 60 810 180  
3#楼2单元              
每层卫生器具  浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)  
  6*1.0 4*0.5 6*0.5 10*0.5 6*1.0 10*0.5 冷水当量合计
  6 2 3 5 6 5 27
  分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计  
  市政 0 0 0 108 24  
  低区 11 297 66 1188 264  
  中区 11 297 66 1188 264  
  高区 10 270 60 1080 240  
1#楼              
每层卫生器具  浴盆(1.0) 淋浴(0.5) 洗菜盆(0.5) 洗脸盆(0.5) 洗衣机(1.0) 坐便(0.5)  
  3*1.0 4*0.5 6*0.5 7*0.5 6*1.0 7*0.5 冷水当量合计
  3 2 3 3.5 6 3.5 21
  分区情况 层数 总当量 户数 当量累计 户数累计  
  市政 0 0 0 108 24  
  低区 11 231 66 1419 330  
  中区 11 231 66 1419 330  
  高区 10 210 60 1290 300  

1)低、中区:
人数m=1155,T=24,N=1419,Kh=2.5,q=250
U0=100*250*1155*2.5/(0.2*1419*24*3600)=2.94% 查附表C由内插法得a=0.01888
U=100*(1+0.01888*(1419-1)**0.49)/ =4.41%
q1=0.2*1419*4.41%=12.51L/S=45.05m3/h,取45.00m3/h
2)高区:
人数m=1050,T=24,N=1290,Kh=2.5,q=250
U0=100*250*1050*2.5/(0.2*1290*24*3600)=2.94% 查附表C由内插法得a=0.01888
U=100*(1+0.01888*(1290-1)**0.49)/ =4.54%
q1=0.2*1290*4.54%=1171L/S=42.15m3/h,取43.00m3/h
5、加压给水低、中、高三区扬程计算:
低区:H1=(29.20-15.20)+35.0+1.2+10+10=70.20*1.05=73.71m 取75.00m
中区:H2=(29.20-15.20)+65.80+1.2+10+10=101.0*1.05=106.0m
高区:H3=(29.20-15.20)+93.80+1.2+10+10=139.8*1.05=146.79,取147.0m
6、选型:
低区:H=75.0m,Q=45m3/h, N=15.0Kw (两用一备) 副泵N=1.5Kw 气压罐¢600*1800
中区:H=106.0m,Q=45m3/h, N=22.0Kw (两用一备) 副泵N=3.0Kw 气压罐¢600*1800
高区:H=107.0m,Q=43m3/h, N=22.0Kw (两用一备) 副泵N=3.0Kw 气压罐¢600*1800
二、、生活排水计算
1)排水立管计算:
每户卫生间排水横管管径为DN100,卫生间排水立管排水总当量N=208.5 q=0.12*1.5* +1.5=4.10L/S *0.9=3.69L/S,查《建规》表4.4.11 得DN=100mm(采用专用通气立管)。
2)通气立管计算
L>50m,由4.6.12条通气管管径DN=100mm,排水出户管管径取DN150
厨房(q=2.81L/S)、阳台洗衣机(q=1.78L/S)立管经核算采用申顶通气管径均为DN100,排水出户管管径取DN150
回复
li-tao21
2010年11月30日 17:52:17
4楼
消防水力计算
一、消火栓计算:(估算)
1、流量:
消火栓火灾级别按综合楼级别确定:消火栓室内用水量Q=40L/S,火灾时间T=3h
2、分区:
水泵房至住宅屋面标高总高度为111.4m,水泵房至办公楼屋面标高总高度为104.0m
1)住宅分区:低区:-3F~16F 高区:17F~34F;
2)办公楼分区: 低区:-3F~12F 高区13F~23F
3、扬程:水泵房最低水位至住宅屋面标高总高度约为111.4m
H=H’+Hx+h
H’—消防水池最低水位至最不利点消火栓静扬程(m)
Hx—消火栓栓口所需压力(m)
h—消防水池最低水位至最不利点消火栓栓口管路损失(m)
高区扬程H2=静扬程(111.4-2.8+1.1)+栓口所需压力22.0+损失15=146.7*1.05=154.035m ,取154.0m
低区扬程H1=静扬程(58.2+1.1)+栓口所需压力22.0+损失12=87.1*1.05=97.96m,取98m
采用减压阀分区,减压阀设在地下室水泵房:比例式减压阀:3:2(减压后压力102.6m)
4、选型:XBD16/40 Q=40L/S,H=154m N=110Kw(一用一备)
5、消火栓减压稳压层数确定:
1)住宅高区消火栓剩余水头分析:
19层消火栓剩余水头H19=(34层标高93.8+1.1)-(19层标高51.8+1.1)+34层至19层消火栓管道损失1.53m)=43.53m
18层消火栓剩余水头H18=(34层标高93.8+1.1)-(18层标高49+1.1)+34层至18层消火栓管道损失1.56m)=46.36m
17层消火栓剩余水头H17=(34层标高93.8+1.1)-(17层标高46.2+1.1)+34层至17层消火栓管道损失1.60m)=49.2m
故住宅高区消火栓不需要采用减压稳压消火栓。
2)办公楼高区消火栓剩余水头分析:
23层消火栓剩余水头H23=(高区水泵水压154.0-办公楼区最不利点消火栓所需扬程135)=19m
17层消火栓剩余水头H17=23层消火栓剩余水头19.0+17层至23层高差28.0+17层至23层消火栓管道损失1.32=48.32m
故办公楼高区消火栓不需要采用减压稳压消火栓
3)住宅低区消火栓剩余水头分析:
16层消火栓剩余水头H16=(低区减压后水压102.6-低区扬程98)=4.6m
2层消火栓剩余水头H2=16层消火栓剩余水头4.6+2层至16层高差42.0+2层至16层消火栓管道损失1.53=48.13m
1层消火栓剩余水头H1=16层消火栓剩余水头4.6+1层至16层高差43.4+1层至16层消火栓管道损失2.02=50.02m
故办公楼低区消火栓2层以下需采用减压稳压消火栓
4)办公楼低区消火栓剩余水头分析:
12层消火栓剩余水头H12=(低区减压后水压102.6-办公楼低区最不利点消火栓所需扬程90)=12.6m
3层消火栓剩余水头H3=12层消火栓剩余水头12.6+3层至12层高差36.0+3层至12层消火栓管道损失1.32=49.92m
2层消火栓剩余水头H2=12层消火栓剩余水头10.6+2层至12层高差41.0+2层至12层消火栓管道损失1.38=54.98m
故办公楼低区消火栓3层以下需采用减压稳压消火栓
因此,采用减压稳压消火栓的层数如下:
1)住宅:高区不需采用减压稳压消火栓;低区-3F~1F层采用减压稳压消火栓;
2)办公楼:高区不采用减压稳压消火栓;低区-3F~2F层采用减压稳压消火栓;
三、喷淋消计算:(估算)
1、流量:
喷淋火灾级别按中I楼确定:喷淋泵用水量Q=30L/S
2、分区:办公楼-3F~11F为低区;12F~23F为高区
3、扬程:
H=H’+Hz+h+Hk
H’—最不利点喷头工作压力(m)
Hz—最不利点喷头与消防水池最低水位几何高度之差(m)
h—管道损失(m)
Hk—报警阀的压力损失(m),湿式报警阀取4m
低区扬程H1=10+48.0+23+4=85*1.05=89.25m ,取90.0m
高区扬程H2=10+104+25.0+4=143.0*1.05=150.15m取150.0m
3、选型
低区:H=90m,Q=30L/S N=55KW (一用一备)
高区:H=150m,Q=30L/S N=75KW (一用一备)
4、减压孔板设置计算
1)高区(12F~23F)剩余水头计算
12层喷淋配水干管处剩余水头H12=(98.1-50.1)+(最不利点层配水干管至12层配水干管道损失1.2)=49.2m
13层喷淋配水干管处剩余水头H13=(98.1-54.1)+(最不利点层配水干管至13层配水干管道损失1.25)=45.25m
14层喷淋配水干管处剩余水头H14=(98.1-58.1)+(最不利点层配水干管至14层配水干管道损失1.30)=41.35m
15层喷淋配水干管处剩余水头H15=(98.1-62.1)+(最不利点层配水干管至15层配水干管道损失1.35)=37.35m
故高区12F~14F需在喷淋配水干管处减压孔板。
设12F~14F减压孔板孔径dk=90mm,则,dk/d=0.6,则由《喷归》附录D查§=11.70,由式9.3.3得Hk=9.50m,则12F、13F、14F减压后水头为:39.7m、35.75m、31.85m。
12~14层采用减压孔板减压孔板孔径dk=90mm
2)低区(-3F~11F)剩余水头计算
2层喷淋配水干管处剩余水头H2=(46.1-10.10)+(最不利点层配水干管至2层配水干管道损失1.6)=37.6m
1层喷淋配水干管处剩余水头H1=(46.1-5.1)+(最不利点层配水干管至1层配水干管道损失1.68)=42.68m
-1层喷淋配水干管处剩余水头h1=(46.1-7.9)+(最不利点层配水干管至-1层配水干管道损失3.2)=41.40m(注:地下室-1层标高比1层办公楼标高要高)
-2层喷淋配水干管处剩余水头h1=(46.1-3.9)+(最不利点层配水干管至-2层配水干管道损失6.2)=48.40m
-3层喷淋配水干管处剩余水头h1=(46.1+1.9)+(最不利点层配水干管至-3层配水干管道损失10)=58.0m
故低区-3F~1F需在喷淋配水干管处减压孔板。
设1F~-2F减压孔板孔径dk=90mm,则,dk/d=0.6,则由《喷归》附录D查§=11.70,由式9.3.3得Hk=12.910m,则1F、-1F、-2F减压后水头为:33.18m、31.90m、38.90m。
设-3F减压孔板孔径dk=80mm,则,dk/d=0.53则由《喷归》附录D查§=24.16,由式9.3.3得Hk=18.0m,则-3F减压后水头为:40m。
因此,设置减压孔板的层数如下:
高区12~14层采用减压孔板孔径d=90mm;低区-2F~1F层采用减压孔板孔径d=90mm;
低区-3F层采用减压孔板孔径d=80mm;
四|、消防水池容积计算
火灾延续时间:消火栓按3h计、喷淋按1h计。(火灾期间进水管补水量忽略不计)
V=(40*3+30*1)*3.6=180*3.6=540m3
采用2格,每格有效容积为270m2
五|、消防水箱容积
由《高规》7.4.7.1条确定消防水箱容积V=18m3,消防水箱设在3#楼2单元消防电梯屋面(标高102m)。由于最不利点消火栓静水压力水头(102+0.3)-93.8-1.1=7.4>7.0m,满足《高规》7.4.2.2条,建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点静水压力不小于0.07Mpa,故可不设增压稳压装置
回复
xupeng
2010年11月30日 20:09:52
5楼
不错!全面细致,楼主有心人啊!
假如格式能归整一下更好,可以用word整理一下!
回复
lazhiyuan
2010年11月30日 21:35:29
6楼
我都还没系统的算过这些,大学时候学的是给排水,现在却在做着气体相关方面的设计。
回复
zqqllp
2010年12月01日 13:57:08
7楼
谢谢楼主的提供,学习了,大家都应该向楼主学习,好人有好报
回复
houmonkey110
2010年12月01日 14:37:48
8楼
非常详细,如能变成WORD版本就更好了:)
回复
lpx126
2010年12月01日 16:39:36
9楼
:handshake 谢谢分享经验
回复
li-tao21
2010年12月01日 17:57:36
10楼
过段时间,将该项目小区初步设计全套图纸附上,望大家点评。
回复
fenghuo1969
2010年12月02日 10:06:07
11楼
学习了:victory: