水池结构的侧墙模版使用对拉螺栓,是否要加止水构造?
tan0515
tan0515 Lv.2
2010年11月23日 12:29:29
来自于建筑施工
只看楼主

水池结构的侧墙模版使用对拉螺栓,是不是要加止水构造呀?如果不加,是否会漏水?哪位大侠解答一下。谢谢

水池结构的侧墙模版使用对拉螺栓,是不是要加止水构造呀?如果不加,是否会漏水?哪位大侠解答一下。谢谢
jintao8
2010年11月23日 13:06:21
2楼
需要加止水片!在对拉螺栓之间!:handshake
回复
jiangweihua
2010年11月24日 10:51:38
3楼
凡水池水箱类的钢筋砼板墙都需要加止水螺栓,否则会漏水的。
回复
魏兵
2010年11月24日 18:09:14
4楼
和水接触的混凝土墙体结构当然是要在对拉螺杆上加止水环了,止水环直径不小于5CM,而且在靠模板边要加1CM橡胶垫块,拆模后除掉橡胶垫块后去掉对拉螺杆后用膨胀水泥砂浆补平。
回复

相关推荐

APP内打开