大家做市政给排水施工图时,污水管和雨水管坡度一般如何设置?
lency2668
lency2668 Lv.3
2002年06月27日 08:16:03
只看楼主

大家做市政给排水施工图时,污水管和雨水管坡度一般如何设置?我看到许多图一般都通道路坡度!

大家做市政给排水施工图时,污水管和雨水管坡度一般如何设置?我看到许多图一般都通道路坡度!
云涛
2002年06月27日 17:44:02
2楼
我大多为0.005以上。
当道路坡度大于0.005时基本都与道路一致,主要是设计方便,否则到一定距离后管子可要出土了!
回复
竹松居士
2002年06月28日 19:05:58
3楼
在满足坡度要求的情况下,大部分情况同道路坡度是很合理的,挖土量小,最大限度的利用了坡度,相应可以减小管径!
回复
lzf222
2002年07月19日 22:07:36
4楼
事实上要做到大部分情况下与道路同坡很难,首先从雨水管计算上看,管道坡度不应变化幅度过大,否则可能造成流速变化过大,其次,道路规范要求道路纵坡在最小坡度(一般千分之三)的情况下路长最小为120米,有时道路变坡点较多,管道要同道路坡度也很难做到。
回复
grth
2002年07月20日 15:23:47
5楼
在满足流速。接入管的接入和覆土厚度的前提下,坡度自然是越小越好!哦,对了,还要满足规范对最小坡度的要求!
回复
tonghaoqiang
2002年07月20日 20:04:05
6楼
同意楼上的说法
回复
blackspot
2002年07月21日 18:03:35
7楼
认为平原地区尽可能坡度小些,丘陵地区可与道路纵坡接近。从大的区域考虑,上中游坡度大了,管道流行时间降低,造成后续管道参数偏大。
回复

相关推荐