12层办公楼建筑电气施工图
kingdom
kingdom Lv.3
2004年08月18日 00:00:00
只看楼主

4211

4211
edemon
2006年07月28日 10:29:09
12楼
谢谢拉!
回复
wangdaweizhuluo
2006年07月28日 10:43:51
13楼
这样的图纸发表出来也好,能够起到抛砖引玉的作用,在别人指出图中不足之处后,既能使自己得到提高,又能够给其他人一个学习的机会.虽然图纸出自新手,但也值得肯定,毕竟他前进了一步.很好!
回复
ivanchen1983
2006年07月28日 15:57:43
14楼
谢谢啦
回复
liuzd
2006年10月18日 11:04:21
15楼
湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接联锁自动启动供水泵。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版),11.0.1。
回复
wang_xh
2007年04月16日 12:53:32
16楼
thank you
回复
hxpyj
2007年04月16日 20:13:37
17楼
这套图纸对大家有很大的帮助谢谢房主
希望能有更好的作品发表啊
ampm_80 认为 [引用] 2007-04-16 13:52:4 图纸很不错,但也有一些地方有一点小问题。总之,比我画的好,还是值得学习的地方的!wang_xh 认为 [引用] 2007-04-16 12:53:3 thank you
lj1007 认为 [引用] 2007-04-07 22:23:5 图纸很不错,比较实用下载来学学希望能有更多更好的图纸上传liuzd 认为 [引用] 2006-10-18 11:04:2 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接联锁自动启动供水泵。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版),11.0.1。hubin19790129 认为 [引用] 2006-08-22 13:29:4 刚看完图纸,觉得不错,思路很清晰,说明很详细ivanchen1983 认为 [引用] 2006-07-28 15:57:4 谢谢啦wangdaweizhuluo 认为 [引用] 2006-07-28 10:43:5 这样的图纸发表出来也好,能够起到抛砖引玉的作用,在别人指出图中不足之处后,既能使自己得到提高,又能够给其他人一个学习的机会.虽然图纸出自新手,但也值得肯定,毕竟他前进了一步.很好!edemon 认为 [引用] 2006-07-28 10:29:0 谢谢拉!zhangdeqiu 认为 [引用] 2006-07-28 09:13:2 .应急灯方向不确定,应能指引向楼堤方向  4.办公场所为什么没有做应急。只做指示照度是达不到要求的。  5.进线处重复接地应人示意。 6.配电室地面应提高 7.消防控制室应做双电源配电箱 8.照明回路建议平行控制节能考虑  
消防:1.喷淋泵只有直起。没有信号线和压力直起 2.消防泵对液位联动表示不清 3.建议增加水报到办公位置,太分散。 4.部分烟感密度太大建议减少 5. 消火栓线路表示不对  
弱电:应...kaoziji
回复
zhangxionhua74
2007年08月22日 09:36:35
18楼
图纸很不错,比较实用下载来学学希望能有更多更好的图纸上传
回复

相关推荐

APP内打开