地下车库的排烟分区可以合用排烟风机吗?
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2006年02月16日 18:20:49
来自于通风排烟
只看楼主

一个15000平方,6米层高的地下车库,划分为8个防烟分区,目前考虑每四个防烟分区划分为一个排烟系统,不知道行不行,如果可以合用排烟量怎么计算?

一个15000平方,6米层高的地下车库,划分为8个防烟分区,目前考虑每四个防烟分区划分为一个排烟系统,不知道行不行,如果可以合用排烟量怎么计算?
zhishengw
2006年02月17日 20:29:38
12楼

首先确定防火分区,车库按4000平方米一个防火分区,所以上述情况应该分为4个防火分区,分完防火分区后,才能谈防烟分区的划分,每个车库防烟分区面积不大于2000平方米,至于每个防火分区内是合用一个系统,还是两个系统,都是可以的,风量按车库体积按6次计算(车规)
回复
cuiguangy
2006年02月18日 18:33:14
13楼
谢谢大家!


_____________________________________________________________________________________
回复
nuanfeng54321
2006年02月19日 09:40:54
14楼
我也认为按防火分区设计好.
我第一次来这里,感觉这样讨论问题很好,以后怀疑大家多给我引导.
回复
wjl760219
2006年02月19日 19:38:28
15楼
首先必须确定几个防火分区,然后确定防烟分区,可以合用,但是可能风量及管道较大,影响层高,而且车库本身需要有排风,所见意不合用.
回复
romma3
2006年02月20日 11:19:50
16楼
就字面回答: 可以
就您描述的内容来说  有几点要明确
一 防烟分区不能大于2000平米
二 防烟分区不能跨越防火分区
三 担负几个防烟分区的排烟系统只能处于同一防火分区
四 所以 这个问题的答案是否定的  不行
回复
huaaisun
2006年02月20日 15:45:38
17楼
12、16楼说的有理!
回复
yhong1680
2006年02月21日 00:34:16
18楼
12、16楼基本正确,但是我觉得排烟量应该根据所分担的最大防烟分区不小于6次换气计算。
回复
xiefy_1981
2006年02月21日 11:20:07
19楼
机械排烟系统横向宜按防火分区设置。担负2个及以上的防烟分区的排烟系统排烟量≥120m³/(h·m²),并按最大的防烟分区面积计算。
回复
minrong502
2006年02月21日 11:37:15
20楼
我就19楼的问下,如果在一个防火分区内划分出若干防烟分区,那启不是防烟分区划分越多那排烟量就越少?另外,商场的防烟分区按多大来划分?
回复
cwq33188904
2006年02月21日 11:50:25
21楼
最好独立,如果没条件也可以考虑合用,但必须用防火阀隔开。
回复

相关推荐

APP内打开