我跟了一个贴,确说不成功,特重说一次上贴名北京地区各种采暖方式运行费用说了半天,也没说清楚你们是怎么算的!你说初始投资每平方米360元!太吓人了!北京益世捷能科技有限公司生产的畜能电锅炉,采用固体储热,是无压锅炉,属于真空相变锅炉,该锅炉成本每平方米75元,如果加上电力增容每平方米80元,每万平方米设备占地面积50平方米,包括外循环泵,可布置于地下室内。锅炉房总投资不超过180万。你说“年度运行费减少43.6%,为116.1万元;”总共88000平方米,

我跟了一个贴,确说不成功,特重说一次
上贴名北京地区各种采暖方式运行费用

说了半天,也没说清楚你们是怎么算的!
你说初始投资每平方米360元!太吓人了!
北京益世捷能科技有限公司生产的畜能电锅炉,采用固体储热,是无压锅炉,属于真空相变锅炉,该锅炉成本每平方米75元,如果加上电力增容每平方米80元,每万平方米设备占地面积50平方米,包括外循环泵,可布置于地下室内。锅炉房总投资不超过180万。
你说“年度运行费减少43.6%,为116.1万元;”总共88000平方米,
116.1万/43.6%/8.8万=30.26元。太吓人了!
北京益世捷能科技有限公司生产的自储能电锅炉利用低谷电畜能,利用理论计算,每平方米50瓦小时,全年120天24小时稳定供热,
项目及公式 自储能电锅炉 燃气锅炉
建筑面积(平方米) 10000 10000
T:采暖期小时(120天×24小时/天) 2880 2880
Q:热负荷(W/小时) 50 50
W1:单位面积总热量需要=T×Q(W) 144000 144000
锅炉热效率p1 0.97 0.90
热传输效率p2 0.99 0.98
W2:单位面积实际总热量需要=T×Q(W)/p1/p2 149953 163265
单位热源热值(WH) 1000 10510
单位面积所需热源 149.95(度电) 15.53(立方米)
单位热源价格 0. 20元 1.9元
单位面积采暖季燃料费用(元/平方米•采暖季) 29.99 29.51

根据北京市地安门中学2两年的运行实际结果,由于学校有假期,有周六周日休息,晚上处于保温状态,但白天负荷较高,总运行成本不超过13元每平方米每采暖季。
根据北京市交管局昌平交通支队实际结果,该处处于北部山区,24小时不间断高负荷供暖,并供应40人生活热水,总运行成本不超过20元每平方米每采暖季供暖+28元每天的生活热水费。

我是非专业人员,是专业会计,半专业销售,以上内容请大家斧正!
wangqingtx@263.net
010-82672782-1003

祝大家新年快乐,狗年发旺财!
q121q
2006年01月26日 14:33:36
2楼


当年空调方案是用进口水环热泵机组,每平方米360元,也是经过比较的。详细介绍见原贴。

不过现在用不了,国产机组多了。

回复
q121q
2006年01月26日 14:34:59
3楼


应该这样算:

116.1万/(1-43.6%)/8.8万=23.39元
回复
q121q
2006年01月26日 14:57:02
4楼

祝大家新年快乐,万事如意!
回复
wangqingtx
2006年02月15日 13:46:58
5楼
谢谢指正