请教一个问题!设计平时补风和消防补风合用系统时,消防补风的风量几乎是平时补风的一倍,计算管径时,平时补风和消防补风时的风速一样吗?
请教一个问题!
设计平时补风和消防补风合用系统时,消防补风的风量几乎是平时补风的一倍,计算管径时,平时补风和消防补风时的风速一样吗?
hhbox
2006年01月23日 19:48:56
2楼
消防用补风满足对加压送风的风速要求就可以,金属风道,不应大于20米/s,非金属风道,不应大于15米/s.
回复
ysy10000
2006年01月24日 10:45:57
3楼
不一样,不一样所以一般是有办法合用的