单跨框架结构和单跨框架的界定
liguangsheng1234
2010年09月15日 09:00:19
只看楼主

单跨框架的比例达到多少时方可认为是单跨框架结构(请说出出处)?如果一榀框架共三层,下两层为双跨,顶层为单跨,是否为单跨框架?

单跨框架的比例达到多少时方可认为是单跨框架结构(请说出出处)?如果一榀框架共三层,下两层为双跨,顶层为单跨,是否为单跨框架?
liguangsheng1234
2010年09月15日 10:07:47
2楼
新的抗震规范征求意见稿:“对于框架结构,高度不超过24m且丙、丁类设防时不宜采用单跨框架结构;其余情况不应采用单跨框架结构。【说明】 本条按2008年局部修订修改。对于仅一个主轴方向的局部范围为单跨的框架结构,当多跨部分能承担50%的总剪力或倾覆力矩,不作为单跨框架结构对待。”,但是目前该规范尚未实施,不知现行规范如何规定?
回复
liguangsheng1234
2010年09月15日 11:59:53
3楼
还望高手能指点迷津:)
回复
gzjed
2010年09月15日 13:07:58
4楼
有同样的疑问,期待解答。
回复
ouyfw71
2010年09月15日 13:27:44
5楼
应该不算:victory:
回复
huxiuliang821115
2010年12月25日 10:09:03
6楼
GB 50011-2010 340页框架结构中某个主轴方向均为单跨,也属于单跨框架结构;某个主轴方向有局部的单跨框架,可不作为单跨框架结构对待。
回复
badichenjian
2011年04月07日 10:46:46
7楼



对局部单跨可不作为为单跨框架的局部不知道哪里有没有一个界定。
回复
asdfzxc
2011年09月14日 14:30:47
8楼
2010版抗震规范条文说明上有
回复
kaiyuan970
2013年09月06日 06:11:25
9楼
谢谢回答,学习学习
回复
gm_dota1
2014年03月11日 15:31:33
10楼
谢谢回答学习了啦
回复
杰克
2014年03月16日 10:46:28
11楼
不超过24米为不宜,超过为不应
回复

相关推荐

APP内打开