PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管吗
xzb790602
xzb790602 Lv.2
2005年12月08日 16:18:40
只看楼主

PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管?规范上说要放,可经验的师傅说只要放止水圈就可以了,请高手指点

PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管?规范上说要放,可经验的师傅说只要放止水圈就可以了,请高手指点
fk2000.1981
2005年12月27日 17:31:10
12楼
如果圖紙沒注明,那就跟業主問啊,他說放就放,不放就不放嘛。
回复
longlong9917
2005年12月28日 10:13:31
13楼
没有必要放套管的,塑料排水管没有必要加穿楼板套管的.但是小高层要求要加阻火圈的..在穿楼板处应该起个防水台:)
回复
wxtwxt
2005年12月28日 13:41:48
14楼
肯定要放的
回复
南昌笨笨
2005年12月29日 17:27:04
15楼
排水管一般都不做套管的.只做止水环就可以了.
回复
xr789
2005年12月29日 22:13:15
16楼
请问:如果不放套管,管道维修更换的时候岂不是又要凿楼板,穿楼板套管如果不是在厕所的话很大程度上还是为了检修方便。
回复
swqlily
2005年12月30日 08:40:31
17楼
呵呵
发表点个人看法,仅供大家参考
一、阻火圈的加设与否与是否加设套管是两码事,不能混为一谈
二、实际安装的时候,止水环基本都不安装,可以采用其它方法密封
三、一般只是做防水台
楼上朋友,请问,小高层必须加阻火圈的要求你是在什么地方看到的,记忆中,规范好象不是这样说的
回复
longlong9917
2005年12月31日 09:55:15
18楼
我记得应该是《高层建筑防火设计规范》有哟!!
回复
rrainman
2006年01月01日 16:13:30
19楼
GB标准图集里有两种做法,一种放套管,称为滑动穿楼面,套管比立管管径大一级,立管和套管间用柔性填料,上面用防水油膏,并高出楼板面层2CM左右;一种不放,称为固定穿楼面,预留洞与立管间采用C20细石砼分两次浇捣,上部采用柔性填料,和防水油膏,高出楼板面层2CM左右,立管上再粘接UPVC管,外表面打毛.具体参见GB02SS405-1
一般做法都是用细石混凝土加防漏油膏来补,我的经验是不放套管,预留洞内避打毛,空隙用细石砼补,上部用防水油膏,并应高出楼板面层2CM左右.卫生间做2次养水试验,空隙补好做一次,卫生间防水做好,再做一次,确保不渗不漏.
回复
wangganghand
2006年01月01日 17:25:25
20楼
我个人认为:pvc管道必须放套管,以后如何检修,管道穿楼面可能会漏水,如何处理?
回复
lxhlxh
2006年02月16日 10:32:21
21楼
《建水》2003条文说明
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:
1 高层建筑立管穿越楼层时;
2 管径:外径大于等于110mm时;
3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔;
4 横管穿越防火墙时;
5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。
如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置
回复

相关推荐