何谓合流制排水系统中的截留倍数?
汗滴
汗滴 Lv.12
2010年08月21日 23:08:06
只看楼主

本帖最后由 handy421 于 2014-1-24 13:00 编辑 何谓合流制排水系统中的截留倍数?下题怎么解答,盼指导。mark《室外排水设计规范》(2011年版)截留倍数的应用:

本帖最后由 handy421 于 2014-1-24 13:00 编辑

何谓合流制排水系统中的截留倍数?
下题怎么解答,盼指导。




mark
《室外排水设计规范》(2011年版)
no.JPG
截留倍数的应用:
no的应用.JPG


no.JPG


no的应用.JPG

shenwenling1
2010年08月23日 07:58:42
2楼
不一定对,探讨一下。
截流倍数:合流制排水系统在降雨时被截流的雨水量与设计旱流量的比值。注考教材第三册《室外排水规范》P221
干管2—3管段设计流量应为被截流的水量应为(3+1)X(7+24)=124L/S
溢流井排出口设计流量为515+710-124=1101L/S
概念难理解的是:被截流的水继续在主干道走,而其他的水直接溢流。
被截留的雨水量是n0倍的旱流量,但是必须还得加上旱流量。因为主干道要输送被截留的雨水量和全部旱流量。
回复
zbjcxx
2010年08月23日 17:16:58
3楼
楼上正解:victory:
回复
汗滴
2010年08月24日 09:21:49
4楼
大脸猫正解。
《室外排水规范》确实有截留倍数的解释。
理解此题的关键是:被截留的雨水量是n0倍的旱流量,但是必须还得加上旱流量。因为主干道要输送被截留的雨水量和全部旱流量。
回复
xubin7611
2010年08月27日 13:25:11
5楼
受教了,谢谢各位,学环境工程的,发现自己对管网很不熟悉。
回复
zoujingang
2013年04月15日 11:21:13
6楼
学习了,谢谢。