生活热水系统的设计问题
zhangl1616
zhangl1616 Lv.3
2010年08月15日 11:51:05
只看楼主

请问:在设计生活热水系统时,是否只考虑热水循环泵的设备,无需考虑补水的问题,因为生活给水系统已经考虑了。盼答复。

请问:在设计生活热水系统时,是否只考虑热水循环泵的设备,无需考虑补水的问题,因为生活给水系统已经考虑了。

盼答复。
sybxbjb
2010年08月16日 11:44:37
2楼
不知所云。
回复
老科
2010年08月16日 12:40:36
3楼
嘿嘿,用掉的热水怎么补充啊
回复
zhangl1616
2010年08月16日 13:49:59
4楼
也就是说不用设热水补水泵了,同给水系统的水泵直接补就可以了。
回复
wonvid
2010年08月17日 16:44:19
5楼
不知道你的热水是怎么来的?
回复
zhangl1616
2010年08月17日 16:55:15
6楼
回楼上:全年供应的市政热力管网
回复
yibasiba
2010年08月17日 17:44:40
7楼
市政热力管网也要热交换的!热水用掉就要补
回复
老科
2010年08月17日 17:49:30
8楼
给水泵后面一路直接接用户,一路经热交换后出热水供用户
回复
zhangl1616
2010年08月23日 09:37:15
9楼
你说的比较清楚,感谢!
可能是我问的不对,我其实就想问用不用单设一个热水系统的补水泵。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
还是感谢所有回复我问题的朋友!
回复
sybxbjb
2010年08月23日 11:59:43
10楼
市政热网要经过换热器换热后提供生活热水。换热器一次水用的是市政热管网中的水,这种水一般都是经过软化的,不能直接用于生活热水。换热器的二次水经过内部一次水的换热,再进入用户。二次水循环能保证管路中始终是热水。
二次水的补水直接接通市政自来水,所以进出水压力就是自来水的压力。换热器出水进入用户生活热水网循环后,回水进入换热器的进水口,这就要进行加压,不然由于自来水的压力,循环后的回水进不去的。循环回水泵可以安装一个温度控制继电器,当回水温度高的时候停止泵的运转。
补水泵是否使用要看市政水压怎么样了,如果市政水压低,换热器进水量小难以供应出足够的热水,可以安装。如果换热器出水压力能以满足高层用户,就要进行热水加压。具体情况要看具体环境条件,加什么泵,加多少流量和扬程的泵都要根据情况而决定。
回复
bldcs
2010年08月23日 15:35:03
11楼
热水系统中有补水箱的,只要从市政水管中引进补水管就可以的,水位到达一定高度时由于有浮球阀就会停止进水,另循环水泵还是要的,这样可以使管道中的冷水及时返回到加热设备中来。
回复

相关推荐

APP内打开