办公楼空调风管保温用什么材料好?
chenpaook
chenpaook Lv.2
2005年11月30日 20:32:56
来自于中央空调
只看楼主

设计院在设计办公楼空调冷冻水管和风管保温材料时选用的是复乐斯棉,我想改用PEF保温材料,请问能行吗?请问那种保温材料好点?

设计院在设计办公楼空调冷冻水管和风管保温材料时选用的是复乐斯棉,我想改用PEF保温材料,请问能行吗?请问那种保温材料好点?
zwxdh
2005年11月30日 22:39:14
2楼
橡塑好啊
回复
张三
2005年11月30日 23:05:00
3楼

你这个“保温材料好”的标准是什么?
回复
zht2004
2005年12月01日 09:14:12
4楼
Felx也好PEF也好,首先比较λ;比较燃烧级别,再比较接近性能参数下的价格
就可以选择出满意的产品。。。

关于PEF,顺便重申下,一定在设计时标示清楚其难燃级别和氧指数要求,否则施工方极容易捣鬼
回复
chenpaook
2005年12月01日 22:10:46
5楼
价格好说,主要是日后的维修工作量要小,要好做。以前旧办公楼用过玻璃棉的三年以后风管、冷冻水管玻璃棉表面的铝铂到处破到处都滴水老板老生气,而且维修不方便玻璃棉那东西对人还有刺激性,所以这次想用PEF保温。大家发表一下看法
回复
zht2004
2005年12月01日 22:29:56
6楼
如果用难燃B1级(氧指数大于32)PEF还不如直接用同级别橡塑呢,价格差异不大
回复
yys0411
2005年12月02日 07:37:32
7楼
觉得用橡塑比较好。
回复
mabinkt
2005年12月02日 09:06:38
8楼
橡塑是闭空海绵,PEF是开孔的,保温效果橡塑要好一些,而且橡塑在生产过程中比PEF对环境破坏的要少
回复
chenpaook
2005年12月02日 21:33:52
9楼
忘记告诉大家,现在这个工程是要有制热的,是两管制,冷水热水同一水管夏天制冷冬天制热(60度热水)用橡塑能行吗?
回复
nky6666
2005年12月02日 21:42:31
10楼

可以
回复
hongyan715
2005年12月03日 08:41:32
11楼
我刚毕业,做的设计保温材料还是按照原来学长资料上面的玻璃棉,结果被经理骂,但是我又不知道原因,只好到网上去问,就有人告诉我用橡塑,但是我不知道原因也不知道他是什么材质,今天看了各位的解释,我好像有一点点清楚了,谢谢各位!
回复

相关推荐

APP内打开